千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请高手“lswyw”进来看看110配线架的问题
[打印本页]
作者:
作业面23
时间:
2013-3-5 16:25
标题:
请高手“lswyw”进来看看110配线架的问题
[attach]58056[/attach]<br/>
根据前帖子的内容http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=4&id=502098#
您答复如下,让我茅舍顿开
““110配线架的组成 100对110配线架占用1U的空间 插满4对和5对模块后,100对配线架可以出24个语音点” 这个说法不知你是怎么想的,100对的110配线架可以出100个语音点 你现在要用的是48个语音点,如果工作端用的是2芯的电话线,那么主干用50对的大对数,打在110配线架的左边,可记成A1-A25、B1-B25,然后工作端打在110配线架右边,记成A26-A50、B26-B50,然后可以用0.4或0.5的单芯跳线去跳就可以了,很方便,也可以把网线剪下来,抽出来,一对一对的打上去,那么你48个语音点就是用到1U的空间就可以了 如果工作端是用网线的,也最好是打在110配线架上,主干50对或100对大对数打一个110配线架,然后工作端视工作需要,可以一个工作端打两对或四对都打上去,如果打两对,那么工作端需要1个110配线架,这样需要用到2U的空间,如果打四对,就需要两个110配线架,然后主干跳线到工作端,这样需要3U的空间”
如图现在假设工作区采用2芯的电话线,不知道我这样子理解对不对,请高手多多指导 A1-A24 A2-A23 A3-A22...........A12-A13 A1-A12模块区卡接50对大对数电缆 A13-A24模块区卡接2对电话线 中间用2对110-110跳线连接 请指导一下啊,高手!
[此贴子已经被作者于2013/3/5 16:26:08编辑过]
作者:
作业面23
时间:
2013-3-5 18:37
如图现在假设工作区采用2芯的电话线,不知道我这样子理解对不对,请高手多多指导 A1-A24 A2-A23 A3-A22...........A12-A13 A1-A12模块区卡接50对大对数电缆 A13-A24模块区卡接2对电话线 中间用2对110-110跳线连接 请指导一下啊,高手!
作者:
psyche2124
时间:
2013-3-6 10:09
期待高手,我也很想知道
作者:
作业面23
时间:
2013-3-6 15:08
请高手“lswyw”
作者:
lf830130
时间:
2013-3-6 15:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
ZJZYQ1668
时间:
2013-3-6 17:38
110配线架总共有4个25对区域,每个区域有6个4对模块和一个5对模块,你有50对大电缆刚好用掉上面的二排,下面二排可用24根三类四芯电话线,跳线时用一条对绞线上下直接卡接即可。
作者:
作业面23
时间:
2013-3-6 22:43
多谢您的指导,有个问题
前面的lswyw高手说过
把100对110配线架,分为左右两个区,左边用48对线作为干线区,右边48对线作为水平区
这个原理上看好像也是通的
作者:
作业面23
时间:
2013-3-7 14:10
是不是有两种打法?一种是左边做干线区,右边做水平区,另外一种上上面用50对卡接50对大对数电缆,下面卡接水平区电话电缆?
作者:
作业面23
时间:
2013-3-7 20:20
呵呵,有没有人可以知道一下哦?
作者:
作业面23
时间:
2013-3-8 09:18
高手早上好啊
作者:
yh65501
时间:
2013-3-8 11:08
这东西没啥标准,出于省空间、省材料可以打在一个配线架上,上下分还是左右分无所谓,但我们一般是不允许这样分的,防止后面加线时候乱掉···
作者:
作业面23
时间:
2013-3-8 14:51
那该怎么分?
作者:
作业面23
时间:
2013-3-9 12:55
高手请看啊!
作者:
作业面23
时间:
2013-3-9 12:57
高手请入啊!!!
作者:
作业面23
时间:
2013-3-10 12:20
顶一下
作者:
作业面23
时间:
2013-3-10 16:46
<p>去那里了!!!</p>
作者:
wosxiongbo
时间:
2013-4-12 14:03
<p>我觉得这个8楼说的对,水平和垂直都无所谓吧</p>
作者:
sds726
时间:
2013-4-12 16:10
积分啊,,,看起来好诱人的
作者:
gianttnt
时间:
2013-4-12 17:05
<p>我在百度回答过你这个问题。看来你到现在还没有理解110配线架的用法;请仔细看看我给你在百度上的回答和图片“http://zhidao.baidu.com/question/529755208?&oldq=1”。大对数电缆应该打在4对或5对模块的上面,也就是用模块压住大对数电缆,然后在模块上面打电话跳线;如果是结构化布线系统,跳线另一头打RJ-11/RJ-12水晶头,然后插到网络配线架上。不应该将两端都打在110配线架上,这样打线浪费110配线架的资源。</p>
作者:
作业面23
时间:
2013-4-12 22:28
“不应该将两端都打在110配线架上,这样打线浪费110配线架的资源。”
多谢您的耐心,你上面的那句话是指水平电话区不应该使用110配线架来压接4对双绞线,或者2芯电话线?
可是现实中,很多是这么做的哦
作者:
chuanchengkeji
时间:
2013-4-13 10:02
<a href="http://www.shiweicc.com">成都监控</a>每天路过一次
作者:
gianttnt
时间:
2013-4-15 09:28
<div class="quote"><b>以下是引用<i>作业面23</i>在2013/4/12 22:28:00的发言:</b><br/>“不应该将两端都打在110配线架上,这样打线浪费110配线架的资源。” 多谢您的耐心,你上面的那句话是指水平电话区不应该使用110配线架来压接4对双绞线,或者2芯电话线?可是现实中,很多是这么做的哦 </div>
<p>所以说嘛!原来你就是没有用配线架来管理水平区域的语音点。是的,这样不规范。所有水平工作区的用户线都应打在配线架上。4对语音线缆你即便不用RJ45配线架,也应该用RJ11配线架。这样管理起来非常规范、方便。电话线路最好规范点,如果你的档案出问题,要找到某线电话,测线排错很麻烦的,机柜中最乱的往往就是电话跳线。在同一110架子上跳线,很难保证跳线带皮、带电话号码标示;往往都被做成两芯线的直接跳线,最多带上个旗形标签,最容易掉,一堆一堆的挤着,看着都乱眼。没有标示的跳线最容易造成混乱。结构化布线推行这么多年了,其优点不言而喻。<br/></p>
作者:
作业面23
时间:
2013-4-15 16:54
多谢,水平工作区采用24,48口配线架,或者采用100对,200对110配线架,水平语音电缆采用双芯电话线或者4对双绞线
作者:
huzemin59377248
时间:
2013-4-18 15:54
学习下,以前也搞过一些工程
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)