标题: 求教报警主机的联动问题 [打印本页]

作者: q1688    时间: 2013-2-25 21:42
标题: 求教报警主机的联动问题

有ABC3个人工置守点,有警情时在ABC的各点通过无线遥控或紧急按钮实现接警中心主机各点警情显示(声光),接警主机和各点的联线采用无线方式,当ABC各点按了紧急按钮后各点也要求有声光警示;

 

或能否实现ABC各放一报警主机,A点按了无线遥控或紧急按钮后BC点显示A点的报警信息,B点按了无线遥控或紧急按钮后AC点显示B点的报警信息....

 

有能实现这类功能的麻烦列个设备单,谢过


作者: q1688    时间: 2013-2-26 12:02

2-300米,有遮挡,多数要预无线增强器转接


作者: q1688    时间: 2013-2-26 13:57

嗯,报警主机能互相学习就不难了,找销售商验证下;还有如果各点通过一个无线转接模块就能实现覆盖的话用一台无线转接也可以吧?


作者: haiou1029    时间: 2013-2-26 16:15

没必要3太主机吧,直接联到警号不久可以了吗


作者: yefei1888    时间: 2013-3-7 21:08
学习了