千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]想问问前辈们,做立杆监控机房到立杆的线怎么处理 [打印本页]

作者: shouhouliming    时间: 2013-1-30 21:24
标题: [求助]想问问前辈们,做立杆监控机房到立杆的线怎么处理
新手,想问问前辈们,做监控时,从机房到立杆之间的线走地下挖沟,线套管吗?大家都套什么护管呢?
作者: 稳步前进    时间: 2013-1-30 22:17

我们一般走线,就用PVC管子就行了。


作者: 视鹰电子    时间: 2013-1-30 23:03
是的   支持路过
作者: finespray    时间: 2013-1-31 13:33

如果埋地下最好用kbg管


作者: 青岛实创佳商务    时间: 2013-2-1 10:35

楼上的,真敢说啊,埋地线路要么用PVC管、pe管等工程塑料材质的管子,要么用镀锌钢管,就是自来水管的那种材质的,在接头处还要做防锈漆处理。怎么会用到KBG管呢?KBG管埋到地下没有几个月就烂掉了。

 

 

 

 

 

 

 

 

青岛监控公司www.qdscj.com.cn


作者: 七斤娃娃    时间: 2013-2-1 10:58
常用PE管,镀锌焊接钢管。不建议使用PVC管,更不要说使用KBG管了。
作者: zwl1987    时间: 2013-2-5 15:48
PE管。
作者: lww114628    时间: 2013-2-5 17:48

一般 镀锌钢管   又可以强电干扰


作者: cdbox    时间: 2013-2-6 11:04
我们一般是pvc我也不知道符不符合国标。
作者: wdq1170    时间: 2013-2-6 17:58
一般用PVC管。
作者: z.x    时间: 2013-2-7 10:27
以下是引用finespray在2013/1/31 13:33:00的发言:

如果埋地下最好用kbg管

这个是正解,但是要使用好的金属镀锌管。如果困难的话使用聚乙烯,实在不行用波纹管或PVC管。


作者: LION197242    时间: 2013-2-7 12:03
室外埋设的管可以使用UPVC(多孔格栅管也可以),但如果路面过车或跨车道的话建议再加镀锌钢管做保护。过去市政工程常用的多孔混凝土方砖中穿线前还应该套塑料软管保护线缆。JDG、KBG不能作为室外直接埋设的管,管口密封太差,耐腐蚀性太差(通常冷镀锌,镀锌层与基体晶体结构松散),直接使用热浸锌钢管是要注意使用穿线管不能使用水煤气管,避免内壁粗糙划伤线缆。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2