标题: 如何才能控制线材的使用不浪费
施工外包,材料甲供,一个工程都还没有做完,而仓库的费线已经堆积如山了,有的两三米,有十多米,让人看了真的痛心啊,请教各位大师,有何良策?
作者: tndep9024 时间: 2013-1-3 10:38
如果把一捆钱精打细算全部利用是很难的,而且也没这个时间去计算,不可避免的。只有把仓库的钱分类,长的放一块,短的放一块,下次有工程再利用起来。
作者: LION197242 时间: 2013-1-4 16:10
定额内材料是由损耗的,这属于正常现象。弱电工程用线与强电大截面电缆不同,大截面电缆是按图定制的。10米以上的废线是有问题的,属于没做放线表(哪盘线放哪些层、那些点应该初步计算的)造成的。2、3米的量应该盘余在机房、机柜等附近,有利于位置调整合或维修维护,不能刚刚够长。在室外工程中往往要在电缆井、电杆上盘余部分电缆用于续接维修。
确实多出的较短废线,如CAT5+、CAT6可用于制作CAT5+用户线或跳线(虽然不是原厂软线,但指标是没问题的,不能做CAT6跳线);如视频线(SYV、SYWV)可用于制作机房跳线和用户线。还有能用的如RVV、RVVP、RVS等等应该当门禁、VAVBOX墙装模块到控制器、楼控机房内DDC到传感器或到电控箱的较短线路。其他类型的废线卖给回收再利用物资机构(收废品的)吧,
。
工程施工时应先放长的、再放短的,另外弱电应避免线缆种类过多,这当然和设计及产品有关,但更重要的还是设计人员对理论知识的掌握和实践经验。举个例子,用RVVP做模拟量传感器的信号线,但是P不知道接不接、怎么接,呵呵!查查资料吧,千万别人云亦云。
作者: lishengzeng168 时间: 2013-1-25 15:08
最好查资料
作者: binbin4306 时间: 2013-1-26 15:07
这个也要查资料,亏你说得出来
作者: i8ui8 时间: 2013-3-11 16:10
的确!上次接了一个5个头子小项目!都损耗不少线材!
作者: erdai3048 时间: 2013-4-1 17:31
损耗是在所难免的,尽量少浪费就就行。
作者: penlee 时间: 2013-4-4 13:41
这种类型的废线不是应该计算在成本内的吗?多的应该算是利润吧
作者: hl910 时间: 2013-5-8 20:16
总有能用到的地方吧
作者: xq1580253 时间: 2013-5-13 08:06
你一开始就没做线材的管理的。很多线材在分户安装的时候能用的
作者: wulong5388 时间: 2013-5-30 12:51
其实,大家说的只要做工程的人都能想到,关键是材料管理员、施工员、以及工人都有一个对企业的责任心就好了,有了责任心肯定能省下好多材料
作者: q55268616 时间: 2013-7-2 09:38
可以拿来做跳线,其实你在外包合同签订前,一定要跟施工方签一份协议,如果费线量超过多少,直接找他赔钱就完啦。
作者: 青苹果 时间: 2013-8-26 19:15
多谢各位大师的指点
作者: 乡野粗夫 时间: 2013-9-17 21:38
要先出图纸,按图施工,就会减少浪费
作者: 小监控 时间: 2013-9-18 10:53
做好前期的调查设计工作,多考虑细节,在施工放线增强责任心,多注意细节