标题: [求助]机房水管漏水。如何防治 [打印本页]

作者: meng7911    时间: 2012-12-25 10:58
标题: [求助]机房水管漏水。如何防治
我这边一个机房,机房上方有水管、消防管线和暖气管。前几天暖气管线破裂,把机房淹了。甲方要求从新设计,要做到即使水管破裂漏水也不要淹设备。各位有什么好的方案吗
作者: jinzihan7    时间: 2012-12-26 16:32
机房不能有水路,有水管都要拆除的,能不能让管道绕道?
作者: meng7911    时间: 2013-1-9 11:27
消除不了,所以才难做
作者: caosheng    时间: 2013-1-14 16:11
改管子最省事,不行的话看装饰公司还有什么好办法了
作者: happan    时间: 2013-1-14 17:23
必须得拆掉水管
作者: jxycxyy    时间: 2013-6-11 15:41
 在管子下面做一条水槽
作者: 简单视觉    时间: 2013-6-18 14:11
你这个哪是普通的漏水啊,水管爆裂这种情况就是灌溉。看来其一,水压很大;其二,水管的安装环境很差。鉴于楼主描述的情况,本人有几点建议:(1)水管无法移动,就考虑机房搬迁。因为不管用什么设备做漏水监控都只是治标;(2)机房不考虑搬迁,就做一个隔层,把上面的水管和下面的设备隔开,然后再对机房做个环境监控,主要还是漏水检测。因为如果一开始就是水管爆裂,水量很大,漏水检测的预警功能就消失了。(鄙人不才,纯属个人偏见!
[此贴子已经被陈延龙于2013/6/23 20:06:58编辑过]

作者: xingzl2013    时间: 2013-7-4 09:49

漏水请用万慧通漏水监测仪.专业生产,研发为一体的厂家.做到不误告,不漏报的效果,用了包您不用担心漏水后不能及时发现问题.深圳万慧通漏水监测 仪.用了放心.QQ107733790


作者: wanglinwind    时间: 2013-8-10 15:59
搬吧……水管没爆就万幸了……
作者: maax    时间: 2013-8-21 11:53
机房水患最可怕的就是管道压力,所以只能避开管道,这是前提,如果不能满足,水患就消除不了,只能每天烧烧高香。要求高的机房,连精密空调的加湿罐补水管都要采取降压措施,不能直接接入供水主管。
作者: wanglianhai    时间: 2013-9-3 11:12
用彩钢瓦楞板,做排水槽,就可以了!!