大家好,有个棘手问题请教大家---摄像机连接40米视频线连接光端机 一共四路abcd摄像机安装于铁管立杆上,连接在一个光端机上 现在cd两路图像有两道横纹 从上往下缓慢移动,d路严重 1.----怀疑是干扰, 不连光端机直接连接工程宝 图像正常。证明摄像机到光端机的线路没问题 2 怀疑光端机到录像机的连接问题,所以现场用一个摄像机直接连接光端机,图像正常,说明光端机到录像机的连接没有问题 那么上面已经证明===摄像机到光端机正常,光端机到录像机正常, 为啥分开了正常,摄像机连接起来就不正常? 安装环境---四个摄像机分别位于两个立杆上(铁的立杆,下面打入土地。可以理解为接地)光端机安装于墙壁上,水泥砖墙,可以理解为不接地, 如果说接地方面的问题,可是四个摄像机环境一样,为何只有一个有问题其他正常?如果不连接d路,那么c路图像也正常,一旦连接d路,c路会有轻微的波纹,确定d路有问题,但是不知道该怎么解决,线已经换过,问题依旧。--------关键问题是 你不连光端机,视频是正常的,连接光端机就有波纹而且会牵连c路也有轻微波纹,(cd两个摄像机安装于同一个立杆上) 高手帮忙指点,现在该怎么弄?
谢谢大家的关注---最终解决是---在d摄像机支架缠了胶带类似于与铁立杆绝缘, 解决。------发现好多实际解决方法和网上的理论都差别好大, 按推理是 如果下雨大雪,那么就等于又接地了,肯定还有干扰, 不过刚下的大雪 还没出现干扰, 不过推论如果是大雨 肯定有干扰,===因为雨水充当了接地的介质,
最后谢谢大家的关注,
只能说明线有问题。受干扰了
加视频地环路隔离器试试
嗄?
隔着光端机 也能地个环的路的哟~
强,厉害!
又开始废话了!
地环路,按照楼主的说法,已经是单点接地了(光端机装墙上),环?环哪里?
再说了,就算是地环路,去绝缘摄像机端容易,还是绝缘光端机容易?
靠,没搞过工程就不要瞎教人!
Lz,我教你判断故障!
1.把光端机取下来,那在手上,用万用表交流档测量D路 BNC外壳与(安装光端机固定在墙上的那个钉子),看看电压!
2.找个12V电池(用工程宝也得),把原来给D路供电的电源甩开,单独供电试试!保证你有结果!
嗄?
隔着光端机 也能地个环的路的哟~
强,厉害!
“一共四路abcd摄像机安装于铁管立杆上,连接在一个光端机上”
——这就可能有4个界地点,4路电缆在光端机上汇接,这叫“有直接电气连接关系的子系统”,形成多个地环路。光端机该接地,没接;摄像机不该接地,接了大地;
快一年了,你这个说大话唬人的毛病,看来是只有长进。
又开始废话了!
地环路,按照楼主的说法,已经是单点接地了(光端机装墙上),环?环哪里?
再说了,就算是地环路,去绝缘摄像机端容易,还是绝缘光端机容易?
靠,没搞过工程就不要瞎教人!
什么是地环路?你还没入门,以为光端机不接地就没有地环路了。做没做过工程,不是看自己表白和标榜如何,从这一点看,你最多是算初学者;
什么是地环路?你还没入门,以为光端机不接地就没有地环路了。做没做过工程,不是看自己表白和标榜如何,从这一点看,你最多是算初学者;
把我的话看完在发表,注意哦(我没有编辑过,请不要断章取义,你习惯性作风是这样,我不在意)
“一共四路abcd摄像机安装于铁管立杆上,连接在一个光端机上”
——这就可能有4个界地点,4路电缆在光端机上汇接,这叫“有直接电气连接关系的子系统”,形成多个地环路。光端机该接地,没接;摄像机不该接地,接了大地;
快一年了,你这个说大话唬人的毛病,看来是只有长进。
说你傻还真傻,给你个坑都自己跳进来!
笨,C、D摄像机在一个杆子上,几个地?----四个“界地点”,想清楚了,老尸,AB呢,在不在一个杆子上?~~~嗯?
另外,就算有环路!,ABCD之间的环路,为何AB没事,而CD有?
继续忽悠你的地吧,二傻一个,不解释!
说你傻还真傻,给你个坑都自己跳进来!
笨,C、D摄像机在一个杆子上,几个地?----四个“界地点”,想清楚了,老尸,AB呢,在不在一个杆子上?~~~嗯?
另外,就算有环路!,ABCD之间的环路,为何AB没事,而CD有?
继续忽悠你的地吧,二傻一个,不解释!
就算有环路!,ABCD之间的环路,为何AB没事,而CD有?
1)总算知道有地环路了,不去“隔着光端机 也能地个环的路的哟”;
2)“为何AB没事,而CD有?”——开始我说过“摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉,其他问题也就好发现了。”——结论产生于现场测试之后,不是瞎猜;
就算有环路!,ABCD之间的环路,为何AB没事,而CD有?
1)总算知道有地环路了,不去“隔着光端机 也能地个环的路的哟”;
2)“为何AB没事,而CD有?”——开始我说过“摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉,其他问题也就好发现了。”——结论产生于现场测试之后,不是瞎猜;
哈哈哈哈,和我估计的不错,鱼儿继续上钩!
好戏开锣,正式质疑:
1.假设AB接地,CD同立杆共同接地,光端机不接地的情况下,ABCD路摄像机之间形成地环路干扰!----那么请问EIE教授,LZ说的,不接上D路摄像机,系统没有干扰!请问,CD摄像机在等“地电位”的情况下,去掉了D摄像机,环路就不存在了?
2.“开始我说过“摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉”,对于这句话,请问教授工程水平如何?----按照你的土地爷说法,排除地环路为首要任务的话,请问,将A /B /C 路摄像机的视频线接头在光端机处取下,将光端机绝缘状态下,地环路还存在吗?
机会给你了,请想好在回复!
为了让大家看清楚E大师的意思,小弟不才,搞两个图模拟下!
[attach]57818[/attach]
[attach]57819[/attach]
有请EIE大侠分析:
在楼主描述的无干扰状态下,地环路存在吗?
如果存在,为何又不会干扰呢?
哈哈哈哈哈哈哈哈!!!
补充哦,回路2存在吗?----想好了回答,很重要,一不留神,我就会扯到Z的哦!
为了继续探讨测试问题,按照E大侠的理论作为依据,发个测试图纸出来,望E大侠分析!
[attach]57820[/attach]
着重在D,查看下D的先缆外皮是否连接良好,电阻是否正常。
用12V电瓶替换电源,看有没改观
为了让大家看清楚E大师的意思,小弟不才,搞两个图模拟下!
有请EIE大侠分析:
在楼主描述的无干扰状态下,地环路存在吗?
如果存在,为何又不会干扰呢?
哈哈哈哈哈哈哈哈!!!
补充哦,回路2存在吗?----想好了回答,很重要,一不留神,我就会扯到Z的哦!
普罗米修斯:
1)隔着光端机 也能地个环的路的哟~强,厉害!
2)地环路,按照楼主的说法,已经是单点接地了(光端机装墙上),环?环哪里?
3)Lz,我教你判断故障!........
能画吐了,好还学习,天天向上;先质疑自己的论断吧!
普罗米修斯:
1)隔着光端机 也能地个环的路的哟~强,厉害!
2)地环路,按照楼主的说法,已经是单点接地了(光端机装墙上),环?环哪里?
3)Lz,我教你判断故障!........
能画吐了,好还学习,天天向上;先质疑自己的论断吧!
觉得我错,就说出来~
搞这套,没用!
你以为你在慧聪的相片,长得相南棒子人,就可以刷无赖~~
觉得我错误,不纠正!
欢迎指点~~
注意: 要纠错,画图更正,不画图纠正者,吃SHI拉饭,绝对环保!
觉得我错,就说出来~
搞这套,没用!
你以为你在慧聪的相片,长得相南棒子人,就可以刷无赖~~
觉得我错误,不纠正!
欢迎指点~~
注意: 要纠错,画图更正,不画图纠正者,吃SHI拉饭,绝对环保!
此人的正题,就是用大话唬人,用昏话骂人。
我都不和你扯,实话告诉你-EIE1992,出来混,是要还的!
就楼主这个问题,你到时解释啊!
我连图都给出来,你觉得有错,你分析啊!
说我骂人?---告诉你,我从来不骂人!
不了解真实情况,你就发出这个言论!
其实也是导火索!
你从头了解过事情的起因吗?
楼主换个电源试试,应该是供电不足的问题。我以前也遇到过,我用的是独立电源,换了之后就好了。
好像问题越来越复杂了.好想知道最终的真正答案. 楼主问题解决后记得第一时间发出来供大家参考.
最后谢谢大家的关注,
最后谢谢大家的关注,
哈哈哈哈~
EIE1992,看看,绝缘了D哦~问题解决了!
也就是说C还没有绝缘哦~
再次请问:那个“地环路”还存在不存在?
顺便在询问EIE1992,这个把D绝缘,到底是绝缘了接地,还是绝缘了漏电呢?
人家楼主解决了,麻烦你看下!
呵呵!
哈哈哈哈~
EIE1992,看看,绝缘了D哦~问题解决了!
也就是说C还没有绝缘哦~
再次请问:那个“地环路”还存在不存在?
顺便在询问EIE1992,这个把D绝缘,到底是绝缘了接地,还是绝缘了漏电呢?
“摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉,其他问题也就好发现了。 ”——这是我开始说的话。
你觉得不是切断了“地环路”?
1)应高如果楼主明白单点接地原则,把摄像机都做好绝缘,光端机机壳做个接地,就不会发生这个问题了。
2)现在的解决是与D路有关的环路切断了,干扰消除了,说明这是由D路地电位引起的问题,即使是“漏电”引起的,也证实了漏电地电位也属于地电位性质,也可以通过切断地环路来解决;而且这个“漏电”并不影响设备运行;
3)其他路还没和大地绝缘,但没有干扰,这说明这些路地电位现在还很少,还不足以表现为干扰,但不能保证这些点的地电位永远很少,没有干扰。许多工程正常运行了很长时间后,突然发生干扰或烧毁设备案例,就正式了这个问题,所以还是都做好绝缘为好;这个案例也说明普罗米修斯对地电位环路的认识,还是没入门。
4)按照普罗米修斯“漏电学说”,你并不知道哪个设备漏电,哪条线路漏电,要查漏电,怎么查呢?你是怀疑到是D路“漏电”,你要查摄像机、查电源查线路是否漏电,怎么查?一个不影响设备运行的“漏电”,怎么检查?用什么办法检查?
请普罗米修斯就这个案例,介绍你的检查漏电方法。
1.地环路切断了?------我那个图画错了?D有地环路的话,C和D一样在同一个杆子上,按楼主的处理,没有说C绝缘!!---如此,C在光端机处是不是也该和D的BNC外壳有导通,是不是还是有环路?----这就说明了,地环路一说,根本就是屁话!
2.你终于承认漏电会造成地环路了?---很欣慰,你开窍了,开始入门了!---期待你能说说Z的问题!
3.地电位还很少?----D和C在一个杆子上,大家都不绝缘的状态下,D的地电位就比C多?----是你吃多了,还是觉得做安防的都是没脑的?----大家围观!
4.漏电测试的问题,图和我前面都有说!----你自己去参观,其实为什么会漏电,午马那个电源漏电测试很明显,这也解释了,为什么D漏电,接通,C会有干扰!也同时说明了,C、D的干扰程度不同!
其实,EIE1992终于承认了,漏电会导致地电位升高!
既然这样,你为什么说地电位是安防的隐患,而不说是漏电是安防的隐患!!
我看就是---心理有想法而已!
反分析:楼主对D的绝缘,切断了开关电源对地的漏电的回路,因此,立杆此时不在是高电位,对C D均不会造成回路!
至于说:C或者也是采用开关电源而不漏电的情况,可以理解为:其实也有漏,但是没有D的电源漏电大!影响不大!
反证:A、B、C、D处更换或者用外壳与BNC屏蔽绝缘的摄像机,由于光端机并未接地,因此也不会产生干扰现象!
如果你有记性,清关注一下关于“漏电”我曾说过的话:
漏电可分3类:
1)与监控系统无关的漏电,不理它;
2)引起地电位变化的“漏电”,属于电网地电位一类,通过绝缘的办法,不要引入监控系统——单点接地就是有效方法;可以不管是什么原因引起的地电位变化。把这个问题先解决了,其他因素也就暴露得更明显了,也才能更快发现和排除;保留地环路不分青红皂白一锅煮说成是漏电,是很难解决的,甚至还要去解决电网漏电,那不是没事找事吗?
3)监控设备漏电影响自身工作或影响系统工作的,属于设备不合格,需更换,这是常理;
依照普罗米修斯“漏电说”,本案例目标就是要找出漏电的开关电源,或摄像机,或线缆,而后更换设备或电缆,你怎么会让楼主做个摄像机绝缘就解决了呢?到底是什么漏电?是不是漏电?你能现在下结论吗?除非瞎猜。按漏电说,此案例并没解决,因为还没找出“漏电”原因,还没解决漏电问题。你普罗米修斯可以继续出主意:保留多点接地,帮助找出漏电,解决这个工程现实问题,看你的发挥了!!
哈哈哈!
好像你已经定位是“漏电”了,为什么没解决漏电,只做个绝缘就解决了呢?哪里漏电?怎么漏的怎么影响的?你说是午马那个电源漏电测试很明显,这也解释了,那就是开关电源漏的电了!又有什么依据,还是瞎猜?怎么办呢?换开关电源来解决?
不是说是不是定位漏电的问题.
很明显的,老师你定位地电位根本就解释不通整个逻辑.
造成干扰的原因千差万别,根本不是一个什么单点接地的地电位能诠释的.
明眼人都看明白,现在系统问题还存在,至于所谓的胶布绝缘,不过是在伤口上加个创可贴掩盖了而已.
你们两个也都别吵了.没什么意思.
老师你再说多少,于以往一样,估计出不了地环路的圈子,现在两个杆子与光端机有地电位差么?能说清楚么?
普罗米修斯你也少说两句,你分析半天,也不过是个看客,淡定,又不是自己的项目.
人家楼主一张创可贴一贴,凑合着完事了,什么也证明不了,皇上不急太监急.
很明显的,老师你定位地电位根本就解释不通整个逻辑.
造成干扰的原因千差万别,根本不是一个什么单点接地的地电位能诠释的.
1)“造成干扰的原因千差万别,根本不是一个什么单点接地的地电位能诠释的”这个话是对的,但是,单点接地不是“诠释”具体干扰产生原因,而是系统安全设计的基本要求,多点接地是把地电位引入系统的根源,也是造成系统干扰和烧毁设备的根源之一,所以系统设计时,就应该做好切断地电位入侵系统的路径,实现系统单点接地;
2)类似本案,如果通过摄像机与大地绝缘,就把干扰解决了,说明这种干扰是通过摄像机接地引入的;绝缘就能排出了干扰,图像恢复正常,说明并没有影响设备正常运行。不管它是电网地电位还是漏电地电位,是设备漏电地电位,还是线路漏电地电位,都可以不再理它,也没有必要再追究具体问题点;一个目前不影响系统正常工作的问题,即使是将来可能会爆发的因素,现在也没有查找的线索和查找必要吧!
3)本案例如果用“漏电”解释,并按照“漏电”的方向去引导楼主查找漏电点,很难想象怎么去做,和有什么结果。普罗米修斯如有良方,可以在这里交流一下,给楼主和大家开开眼。
4)即使漏电点找到了,但如果保留系统的多点接地,仍然是保留了系统安全隐患;
本来不想多说了,居然老师你码怎么多字,我就最后针对你的发言谈下看法:
1,如果通过摄像机与大地绝缘,就把干扰解决了,说明这种干扰是通过摄像机接地引入的;绝缘就能排出了干扰,图像恢复正常,说明并没有影响设备正常运行。不管它是电网地电位还是漏电地电位,是设备漏电地电位,还是线路漏电地电位,都可以不再理它,也没有必要再追究具体问题点;一个目前不影响系统正常工作的问题,即使是将来可能会爆发的因素,现在也没有查找的线索和查找必要吧!
如果以上的言论,是楼主说的,那也另当别论,不过老师您提出这种头痛医头,脚痛医脚的补丁言论,我认为就不合适
很明显,实际上是因为C,D两点通过外壳短路后形成的干扰,与电杆接地的什么的根本关系不大。至少没有被你证明。
2,楼主再8月19日份就发贴,就信号干扰提出询问,我不知道与本贴是不是一回事,不过哪会似乎现象没此次表述严重,是不是小病高成大病,不得而知.如果是,那么就是情况已经恶化,如果不是,那就是进货或者施工方面都可能存在问题。要不要查找根源,是个人的事,当然,实际情况因人而异,
3,隐患就是隐患,不会因为你贴个胶布就不是隐患,查找不查找,可以因事而差异,也能说成因人而异,随便找个理由都可以,不过找不到原因,不是现在也没有查找的线索和查找必要吧的理由。否则以后每每碰到问题也只能加个木板打个补丁生活了。日子会越过越艰难。
说的也有道理,不过一个当前能正常工作的系统,总不会为将来哪个设备或线路可能发生问题,先逐一进行漏电安全测试检查吧。
“很明显,实际上是因为C,D两点通过外壳短路后形成的干扰,与电杆接地的什么的根本关系不大。至少没有被你证明。”——很值得关注的观点,还请进一步说明分析依据。
“很明显,实际上是因为C,D两点通过外壳短路后形成的干扰,与电杆接地的什么的根本关系不大。至少没有被你证明。”——很值得关注的观点,还请进一步说明分析依据。
查找不查找,可以因事而差异,也能说成因人而异,随便找个理由都可以.
楼主都不查找了,我费劲分析干吗,又不是我的单子,况且已经结贴了.
查找不查找,可以因事而差异,也能说成因人而异,随便找个理由都可以.
楼主都不查找了,我费劲分析干吗,又不是我的单子,况且已经结贴了.
“很明显,实际上是因为C,D两点通过外壳短路后形成的干扰,与电杆接地的什么的根本关系不大。至少没有被你证明。”——这是原理性很新颖的描述,不涉及具体查找,都有哪些情况会造成这类与接地关系不大的干扰?