千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]那个做过欧尼克的感应门改成门禁 [打印本页]

作者: xf3c    时间: 2012-12-6 20:35
标题: [原创]那个做过欧尼克的感应门改成门禁
<font face="Verdana">那个做过欧尼克的感应门改成门禁 ,需要那些东西。要怎么接线</font>
作者: xf3c    时间: 2012-12-6 21:15
求高手
作者: chenshuo8    时间: 2012-12-7 08:59
<p>把它感应门 接感应器线地方改为 门禁控制器接在 &nbsp;常开上&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我之前改过一次 </p>
作者: lanlanai    时间: 2012-12-7 11:33
感应出,刷卡进,我改过,两个感应都并接在出端口上
作者: xf3c    时间: 2012-12-7 20:24
<p>今天接了一下。感应线直接接继电1-继电2. 成功。但是开门的反映很慢。不知道搞的。</p>
作者: xf3c    时间: 2012-12-7 20:27
<p>用的是小精灵的门禁一体机</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
作者: xf3c    时间: 2012-12-7 20:55
一个接 NO ,一头接GND吗。
作者: xf3c    时间: 2012-12-7 20:56
<div class="quote"><b>以下是引用<i>chenshuo8</i>在2012/12/7 8:59:00的发言:</b><br/>
<p>把它感应门 接感应器线地方改为 门禁控制器接在 &nbsp;常开上&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我之前改过一次 </p></div>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_3">
<p>把它感应门 接感应器线地方改为 门禁控制器接在 &nbsp;常开上&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我之前改过一次 </p></div></td></tr></tbody></table><br/>一个接NO一头接GND吗。</p>
作者: qj123com    时间: 2012-12-11 15:12
是红外感应门么,我做过很多牌子的感应门改成使用我们的门禁系统控制的,将原来的感应开关断开,将控制开关量接到门禁主板的开关量上,我们的门禁主板提供4组接线端子。分别是2组通断信号,2组有源信号。