千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 在高塔上安装监控视频头不知为何安一个坏一个,安上2-3天就烧掉 是头里面的视频连接线烧损 [打印本页]
作者: 悬崖上的梦想 时间: 2012-12-5 17:32
标题: 在高塔上安装监控视频头不知为何安一个坏一个,安上2-3天就烧掉 是头里面的视频连接线烧损
在高塔上安装监控视频头不知为何安一个坏一个,安上2-3天就烧掉 是头里面的视频连接线烧损,电源无问题,12F变压 任何问题没有 线都检测了什么问题都没有。高塔上还有一个动点一点事没有还有俩个探照灯。另一个同样的高塔安装一样的视频头却没问题这个已经换了3个 坏的都是头里的视频线 。
高手们,你们怎么看。。
作者: 聚凡数字GEVISION 时间: 2012-12-5 18:40
漏电了吧
作者: xl81496388 时间: 2012-12-5 20:27
等待高手,看情况也像有漏电
作者: 萧凉 时间: 2012-12-5 21:22
这情况需得点儿技术积累!
作者: pypzy 时间: 2012-12-5 22:10
短路了吧?或是雷击?
作者: cjm917 时间: 2012-12-6 09:02
同意楼上的观点~~先检查一下有没有漏电!!
作者: 赛美威视 时间: 2012-12-6 14:37
电的问题
作者: lxy860958959 时间: 2012-12-6 14:43
漏电!!
作者: sdjnlc 时间: 2012-12-6 16:21
工程中也遇到过类似情况,一个工业园区,监控安装在灯杆上,灯杆旁边有监控配电箱,里边是光端机,电源插排,空气开关,12V开关电源等,视频线,12V电源线从配电箱到灯杆,只要晚上路灯开启一段时间后,摄像机视频线就会烧,换了好几个,都烧了,坚持时间最长的用了两天多烧了,拆下摄像机查看也是烧的视频线。附近还有两个点,是通过网线+双绞线收发器传输的,最后一次烧毁摄像机的时候,旁边两个点也没图像了,经查看是摄像机端无源双绞线收发器烧了,摄像机没事。当时也联系园区电工查看过烧毁摄像机的灯杆,没有漏电现象,至今不解为什么会烧摄像机,最后也没解决,换了一个灯杆安装了摄像机。
作者: sdjnlc 时间: 2012-12-6 16:27
大神们帮忙分析一下这是什么情况导致的,为什么单单烧视频线呢,开关电源没问题,摄像机后边的12V电源插头也没事
作者: huqin 时间: 2012-12-6 23:04
漏电吧
作者: chenshuo8 时间: 2012-12-7 09:54
有没有知道的 说说啊
作者: bosea057 时间: 2012-12-7 11:49
换地方安装
作者: liushutao 时间: 2012-12-7 16:58
额。。。这个案例还真没遇到过! 不过另一个杆上有没有探照灯呀?是否和它有关呢?视频线烧的是你拉上去的那条还是摄像机自带的那条呀?
作者: li603866386 时间: 2012-12-8 15:20
怕冷吧,大哥,
作者: xthtdn 时间: 2012-12-9 21:29
还没碰到过这样的事情,不过看情况应该是漏电。
作者: wangke963 时间: 2012-12-10 13:51
做好 摄像机和 立杆的绝缘阿
作者: 唐方一战 时间: 2012-12-11 18:02
很玄幻,这种问题没碰到过也没想到会碰到过
作者: thcxlz 时间: 2012-12-11 18:59
感觉是很神奇的,没碰到过!关注中。。。。。。。。。。。。。。。
作者: szn0012010 时间: 2012-12-11 19:21
学习了
作者: 陌路天堂 时间: 2012-12-11 20:40
接地做了吗
作者: deadbody 时间: 2012-12-12 10:06
这玩意儿出问题的地方不多,但是稀奇古怪的都有!!
作者: yh65501 时间: 2012-12-12 11:03
把摄像机与高塔做绝缘试试看···
作者: wawyj99 时间: 2012-12-12 21:22
五个手指头还不一样呢 查查线路问题吧 漏电?接地?。。。。
作者: ddmmtt1 时间: 2012-12-13 18:26
绝缘检查看看有无漏电
作者: wlcy22 时间: 2012-12-14 22:04
怎么没有个高手过来解释下呢。
作者: 35路人 时间: 2012-12-27 21:41
灯的功率大吧 兴许灯开启的时候产生大的电流互感了
作者: 禅茶一味 时间: 2012-12-28 16:02
等待答案,我也想知道为什么,如果解决了,楼主一定喊一嗓子。
作者: qa19870321 时间: 2012-12-28 16:12
有没有可能是接地的问题?
作者: hztong 时间: 2012-12-28 19:15
你可能把摄像机或支架直接用螺丝吃在杆子上了
作者: wang3008 时间: 2012-12-28 19:59
做摄像机和杆体的绝缘!查下是不是视频线有破口漏电
作者: 望龙科技 时间: 2012-12-28 20:59
有可能是受感性负载影响(不知对不对)感性负载启动时瞬时电流太大,造成监控视频烧毁。
作者: 只想为你打伞 时间: 2012-12-28 21:04
一方面是接地
二方面做好绝缘
这肯定是短路引起的,所以有必要查看哪地方的线路是否短路
作者: a21142966 时间: 2012-12-29 14:47
短路时必须的,局部电流过大,求大神解答
作者: finespray 时间: 2013-1-30 14:00
哥们我也遇到类似的情况:前些日子维护别人摄像头的时候,视频无图像,我换了个BNC头,好了,可是隔夜又没图像了,在换一个又有了,过两天又没了,再换一次是一周后,就这样没玩没了的了,烦都烦死了,可以保证BNC质量没问题,焊接技术也没问题!求高手啊!
作者: pteon 时间: 2013-1-31 11:58
电源不稳,电流过大
作者: hedong458 时间: 2013-1-31 14:51
应该是视频线的屏蔽层跟电杆接触了。
作者: 邱贺 时间: 2013-1-31 15:42
是不是有电阿 漏电
作者: waaaf 时间: 2013-1-31 16:28
一个接地,一个绝缘
作者: caosheng 时间: 2013-2-1 10:13
绝缘重新做一下呢
作者: jkcam 时间: 2013-2-2 22:17
把摄像机的外壳和电杆用绝缘材料隔开,就可以了,烧坏的原因是摄像机的外壳通过电杆接地,产生了电位差,所以会烧摄像机,电源,线,还有可能导致DVR损坏。