千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[讨论]从DDC到执行器设计院采用的是网线,请问合理吗?
[打印本页]
作者:
sdyaokk
时间:
2012-12-4 11:02
标题:
[讨论]从DDC到执行器设计院采用的是网线,请问合理吗?
<p><font face="Verdana">[讨论]从DDC到执行器设计院采用的是网线,请问合理吗?</font></p>
<p>我看一般都是用护套线。</p>
<p>很少用网线的,请各位讨论下用网线合理吗?</p>
作者:
笨蛋1988
时间:
2012-12-5 10:52
这看要是在什么情况下使用了。
作者:
向左向右
时间:
2012-12-12 21:03
没见过。网线应该能实现功能
作者:
ddmmtt1
时间:
2012-12-12 23:25
<p>一般很少有用网线的吧啊</p>
作者:
记忆MAN
时间:
2012-12-19 16:37
<p>设计院的东西基本上要推翻自己重新设计就行了</p>
作者:
hvac
时间:
2012-12-19 21:09
执行器要有电源吧,网线能带得动吗?
作者:
jjj887766
时间:
2012-12-25 08:32
执行器要有电源吧
作者:
exp123s
时间:
2012-12-27 10:53
<p>没见过用网线的,如果只是用于控制和反馈信号传输,还可以用。</p>
作者:
tangke0504
时间:
2013-1-9 16:07
很少用,只有部分2012年出的国产的才支持网络通讯,并且要加很多中继设备。
设计院的估计就是随便问了下就画上了。设计院基本没有能设计楼宇自控系统的。
作者:
mobius
时间:
2013-1-14 15:58
<p>个人意见,尽量不要用网线:</p>
<p>1、带载问题</p>
<p>2、如选用了劣质网线,可能影响传输</p>
<p>3、网线易折断</p>
作者:
wzj354
时间:
2013-1-22 15:21
应该不能用网线吧,DDC到执行器的线缆有线径的要求吧,网线太细了
作者:
zhengguohe
时间:
2013-1-23 17:06
来看答案的
作者:
635607252qr
时间:
2013-2-18 11:34
DDC到执行器的线缆是不能用网线,线径太细了,
作者:
sgmyh
时间:
2013-8-27 15:40
一般很少用,毕竟执行器支持网络的少
作者:
wuweiershang
时间:
2013-9-10 08:49
有些回答很精彩,学习了
作者:
午夜天使
时间:
2013-9-13 22:37
属于逗乐了,设计疏忽。
作者:
Bevisoy
时间:
2015-8-17 17:09
学习了
作者:
anfangxiaobai
时间:
2015-8-18 13:15
学习下
作者:
chalpha
时间:
2015-8-20 13:52
都是RVVP或者RVV。1.0的线。
作者:
Xylan
时间:
2015-11-9 10:38
可以**,但是建议你用委婉的方式**,毕竟设计院项目多。 搞好关系,将来项目就不怕没单。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)