标题: [讨论]双绞线传输和电源供电走一条网线有谁这么干过? [打印本页]
作者: shiny512 时间: 2012-11-22 19:19
标题: [讨论]双绞线传输和电源供电走一条网线有谁这么干过?
有个工程,甲方提出每个摄像机拉一条网线然后用双绞线传输,网线备着将来升级网络摄像机,最远的可能是150米,剩余的3对网线不知道传输12V电压能传多远? 之前做过近距离十几二十米是没问题的.可以省一条电源线.
作者: nxwm 时间: 2012-11-22 20:07
poe交换机,支持POE供电的摄像头就可以了。
作者: yuanbinxx 时间: 2012-11-22 20:18
220V和阻水0.51过福禄克测试的网线一起同一个管子 走过1000米 接收发射都用有源双绞线传输器做过 无任何效果误差
如果不是埋在地下的话 以后升级网络机 也可以隔90米剪断做一个防水盒 放一个普通交换机来延长即可
作者: 故宫看海2012 时间: 2012-11-23 09:19
除POE供电外,不建议用网线直接供电源
作者: ahwbh 时间: 2012-11-23 11:01
传输150米用网线供电,供电端用开关电源供电话,加大电压到14V左右白天应该正常,夜间红外开了的话就不行了,电压功率不足,血的教训。。。
如果用POE供电的话,供电端要加大电压。。
作者: bosea057 时间: 2012-11-23 11:25
用有源的双绞线一体传输器(视频、电源、控制等) 应该可以
作者: hjl2004 时间: 2012-11-23 13:37
正常80米差不多了 150米 不行
作者: yf03 时间: 2012-11-23 16:21
网线走电源150米很费劲,尤其是晚上
作者: 叶落无忆 时间: 2012-12-11 16:29
没这么走过,不过看别人走过220感觉危险