前段时间做了个小工程,五个头,民房内,当时客户装修时问我布线,我就让他布了网线,没有布电源线。每个头传输距离大约为100米内,不超过一百米。
后来安装五个头,信号线用的是网线四组中的一组,电源用的是其它三组供电,电源是开关电源集中供电 12V30A的,安装好后有轻微横纹,后来我把开关电源的电压调节钮调到最大,大概能有14V了吧,摄像头白天正常了,但一到晚上红外一打开,画面就有严重的雪花了,已经知道是电源电压跟不下了。。
问问坛子里各位大虾,怎么解决呢。。
个人想法还是在集中供电上想办法,用什么设备好呢。。
作者: qingaomin 时间: 2012-11-20 14:40
线路电源损耗很大
作者: qingaomin 时间: 2012-11-20 14:41
而且网线传输电压会有串扰
不支持这样使用
作者: qingaomin 时间: 2012-11-20 14:42
干脆再用电源线 或者是就近取电也可以
作者: hjl2004 时间: 2012-11-20 16:40
摄像机走电源线供电更稳妥 出现问题也容易排查
作者: weishizixun 时间: 2012-11-20 19:19
网线供电 的确不是好现象
作者: kqhai 时间: 2012-11-20 21:27
加双绞线传输器,带视频和电源传输的就可以解决
作者: zhongxin6868 时间: 2012-11-20 23:13
国标的网线 5类&超5类 100米内阻值9.5欧姆 换算约等于 1米0.1欧姆 单根
很多网线里面铜芯质量差内阻损耗比较大 不建意网线供电
如果不能改或就近取电 用POE供电的方法 电源用48V的直流电 后端用12V稳压模块降压供电
[此贴子已经被作者于2012/11/20 23:14:08编辑过]
作者: walking 时间: 2012-11-21 10:48
如果是网络摄像机,建议改为POE供电
作者: 故宫看海2012 时间: 2012-11-21 11:17
网线供电,牛人,100米损耗太大
作者: ahwbh 时间: 2012-11-21 17:36
看着比较靠谱,试试看吧。。。
谢谢啦。。
作者: bosea057 时间: 2012-11-22 11:12
线损电压过大
更换网络摄像机 POE供电 或者更换同时能传输视频、电源和控制信号的双绞线传输设备
作者: zenglin 时间: 2012-11-22 11:47
用到光纤传输这块找我...
作者: lio20080903 时间: 2012-11-22 14:49
网线供电没什么不可能,提高输入端的电压比如用36V安全电压,300米外的输出端再加一个12V稳压模块就可以。如果不行的话,POE供电怎么实现,还不是提高电压走网线。这样走还有一种好处,36V是安全电压,另外直流电压对视频信号也没有干扰,施工走线方便。
注:网线一定要用没有屏蔽的国标的0.51的网线,不要在这里偷工减料,否则后期维护成本太高。
我不是双绞器厂家,这里不是打广告,只是讨论一下方案的可行性。
[此贴子已经被作者于2012/11/22 14:53:59编辑过]
作者: yuhang311618 时间: 2012-11-22 18:56
100米建议就近取电或集中供电,但是集中供电需要调高电压.
作者: xthtdn 时间: 2012-11-22 21:41
应该不会是网络摄像机。这种在民用上经常出现,而且都是电工师傅在操作,根本就没考虑后期安防施工的问题。根本上解决是就近取电。或者是用网络摄像机,而且要采用POE供电的。
作者: 叶落无忆 时间: 2012-12-11 16:33
还是换线吧,太远了,
作者: yokai 时间: 2012-12-11 16:37
有那种双绞线传输器可以传输电源的,但是距离没有这么远,电流也没有这么大,如果不好换线,可以考虑换网络高清摄像机,采用POE供电的方式也不错。
作者: qun123456 时间: 2012-12-11 16:44
搞30A电源变压器,不出问题才怪呢。你换成小点的电源变压器就不会出现横纹咯。
作者: qiqiwukong 时间: 2012-12-12 13:49
换摄像机,海康摄像机的功率非常小你可以去试试,或者如果是双灯阵列红外换 单灯的也许功率小点会好点。
作者: shwubin 时间: 2012-12-12 14:11
网线供电信号损耗太大,线短点没什么太大的问题。