千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 接地点,地电位详细的工程案例,干扰的很牛逼,这个不算详细就没有在详细的了 [打印本页]

作者: 海底青石    时间: 2012-11-18 13:47
标题: 接地点,地电位详细的工程案例,干扰的很牛逼,这个不算详细就没有在详细的了

 

看看 这个 案例中  所出现的问题  , 都是什么问题 ? 哪些做的 还有待改之? 

 

 

 

图片为 工程 的 各种基本情况 介绍, 以及后面 跟随着  几张完工之后的 图像 效果图

图像效果的 前四个通道视频位置  跟 图片中位置一致,    这只是一个车间的介绍,还有另外一个车间

一通道视频电源 损坏, 没有图像

 

图片中 红色字体的 介绍 为  施工之后的 图像情况 以及 各种测试  情况

图片中 黑色字体 的 介绍  为    为了排除问题所做的一些  措施 情况

 

图片中所介绍的测试结果 均为 本人实际的测试,    有关数字之类的没有记录,但基本就这个情况

全部使用的 是 75-3视频线 , 中间的芯还比较粗, 算是质量好的吧

电源线为  RVV2*0.5 ,  估计 没有 0.5 。

摄像机为金属外壳 跟BNC 外层 是导通的,供电电压为AC24V,全部为阵列式红外枪机,外壳打印大华标志(真假不知道) ,

 

工程是一个朋友做的,本来的解决方案是, 有干扰的75-3视频线换成128编的75-5 线,再不行的就加 抗干扰器

准备了 5盘 75-5,10 对抗干扰器,  后来是我跟他 一块去 整理干扰问题的 ,有些问题我就不知晓了

一开始 只是把四通道的75-3视频线换成75-5视频线 做了一个测试,全部图像上光端机 测试结果为还是有干扰

后来就出现了 图片中 黑色字体 所介绍的 整改措施  ,  DVR放在 木质桌面,

 

图片怎么上传显示?

[attach]57660[/attach]
[此贴子已经被作者于2012/11/18 14:23:10编辑过]

作者: 海底青石    时间: 2012-11-18 13:48

 

万用表测试电压结果
二三通道屏蔽之间约AC9V,三四通道有AV,二四通道有AV
工程宝测试视频结果;
四通道单个视频插工程宝上面效果很好,然后把二通道BNC外层跟第四通道外层相接触,
四通道工程宝图像明显有干扰,或者把四通道屏蔽跟箱体接触用工程宝测试也有干扰

一二三四,四个通道视频为一个光端机
特质箱体固定于铁质墙体,内部有两个光端机 固定于箱体
光端机上的BNC与光端机外壳导通
光端机上的BNC与BNC之间导通
光端机外壳跟箱体导通
总结为 光端机上的BNC跟 墙体 导通

前端摄像机外壳跟BNC导通,摄像机外壳直接固定于墙体, 测试 摄像机BNC与墙体是 导通的


反干扰整改:

摄像机金属外壳通过木块固定于墙体,此时为绝缘了
两个光端机拆下来,悬空放在箱体内部,光端机跟箱体绝缘了

光端机BNC与BNC之间还是导通的,这个光端机就是这样的,与墙体绝缘了
光端机悬空,前端摄像机不做处理,单个画面上光端机效果良好,两个图像一块上光端机,效果就完了

 

少于200K啊

[attach]57661[/attach]
[此贴子已经被作者于2012/11/18 15:19:05编辑过]

作者: eie1992    时间: 2012-11-18 14:04

点击主题帖左上面的“回复主题”——点“添加附件”........——“上传附件”......


作者: 海底青石    时间: 2012-11-18 14:30
图像的效果 怎么上传不了啊
[此贴子已经被作者于2012/11/18 14:33:34编辑过]

作者: wangyingfeng    时间: 2012-11-18 14:41
图片没看到
作者: 海底青石    时间: 2012-11-18 14:42
图片效果, 一个图片 少于200K,挂不得 传不上呢
[此贴子已经被作者于2012/11/18 14:43:57编辑过]

作者: 海底青石    时间: 2012-11-18 14:45

图片要少于200K, 才可以上传啊,

 

只有上传三次 ,  现在你看看 有图片了没


作者: 刘海元    时间: 2012-11-18 15:02

摄像机外壳接地了吧!


作者: eie1992    时间: 2012-11-18 20:59

看到图片了。

反干扰整改:

摄像机金属外壳通过木块固定于墙体,此时为绝缘了
两个光端机拆下来,悬空放在箱体内部,光端机跟箱体绝缘了

光端机BNC与BNC之间还是导通的,这个光端机就是这样的,与墙体绝缘了
光端机悬空,前端摄像机不做处理,单个画面上光端机效果良好,两个图像一块上光端机,效果就完了
【建议】

1)摄像机金属外壳通过木块固定于墙体,此时为绝缘了——所有摄像机都必须和金属接地墙体绝缘;一定,一定;

2)一二三四,四个通道视频为一个光端机——光端机不要跟箱体绝缘了,应该接地,这个4路光端机子系统,只把光端机接地,4个摄像机与大地绝缘,这就实现了“单点接地”——一个有直接电气连接关系的“系统”,单点接地;

 

从介绍的情况看,这属于典型的多点接地造成的“地电位环路干扰”;做好上述2点,再看还有什么问题,就好解决了;


作者: littleevil    时间: 2012-11-18 21:30

学习咯


作者: 张小    时间: 2012-11-18 21:38
搭个车请教个问题,现在正做的一个工程,小区工程,60个点位纯枪机,甲方要求摄像机固定在路灯杆上,分区域集中在光端机传到中心,线已经布完,有哪些地方需要特别注意的,关于接地点,地点位方面的。
作者: eie1992    时间: 2012-11-19 09:33
以下是引用张小在2012/11/18 21:38:00的发言:
搭个车请教个问题,现在正做的一个工程,小区工程,60个点位纯枪机,甲方要求摄像机固定在路灯杆上,分区域集中在光端机传到中心,线已经布完,有哪些地方需要特别注意的,关于接地点,地点位方面的。

参考建议:

1)摄像机与灯杆做好绝缘、防雨;

2)集中到多路光端机,光端机及其电气连接的摄像机组成一个子系统,做到摄像机都与灯杆绝缘,光端机接地;


作者: linuxbag    时间: 2012-11-19 13:27
 现在咋样了?

整改好了吗??

作者: 海底青石    时间: 2012-11-19 21:45

整好了,  按照图片中 黑色 字体 整改的 ,消除了 干扰,

本来打算 换成75-5线的, 也没换,  


作者: eie1992    时间: 2012-11-20 08:28
以下是引用海底青石在2012/11/19 21:45:00的发言:

整好了,  按照图片中 黑色 字体 整改的 ,消除了 干扰,

本来打算 换成75-5线的, 也没换,  

摄像机做了绝缘,不知光端机拆下来悬空,还是恢复接地。


作者: 海底青石    时间: 2012-11-20 12:55

光端机拆下来 保持 悬空   ,

 

图像效果很满意


作者: linuxbag    时间: 2012-11-20 14:25
 看来钢结构的车间里,摄像机和光端机都不能和钢结构本身连接啊
作者: eie1992    时间: 2012-11-20 14:28
以下是引用海底青石在2012/11/20 12:55:00的发言:

光端机拆下来 保持 悬空   ,

 

图像效果很满意

那没有接地点了,系统静电荷需要放到大地,操作安全也需要接地,光端机应该接地,不要卸下来悬空。原来是:

一二三四,四个通道视频为一个光端机
特质箱体固定于铁质墙体,内部有两个光端机 固定于箱体
光端机上的BNC与光端机外壳导通
光端机上的BNC与BNC之间导通
光端机外壳跟箱体导通

 

这是对的,应该保留。原来问题出在摄像机接地了,现在都绝缘了,光端机一点接大地,应该可以了;


作者: weishizixun    时间: 2012-11-20 19:27
领教
作者: cxf366    时间: 2012-11-20 20:02
长见识了,我去年做的一个项目就这个问题,把摄像机拆下来悬空就可以,装上就不行,虽说问题是解决,这以前一直不知造成的原因,今天就知道了,十分感谢。
作者: sgz1115    时间: 2012-11-20 21:31
 领教
作者: realse    时间: 2012-11-20 23:27

老生常谈了~把视频线换成光纤(不导电) 光端机就应该接地 摄像机绝缘


作者: huoalong    时间: 2012-12-5 16:54
终于可以说话了 哎
作者: levivid    时间: 2012-12-6 09:27
学习了
作者: cw31984755    时间: 2012-12-6 11:39

学习了

 


作者: 活不明白    时间: 2012-12-6 13:54
学习了
作者: 晚枫3    时间: 2012-12-6 14:53
学习下
作者: mhonghai    时间: 2012-12-10 14:18

又学习了,地电位、单点接地


作者: whl6568269    时间: 2012-12-10 15:26
没懂
作者: xjm0053    时间: 2012-12-18 16:18
图片没看到

作者: systea    时间: 2012-12-18 17:14
如果是云台,怎么绝缘呀?我现在遇到同样的问题?
作者: eie1992    时间: 2012-12-18 17:46
以下是引用systea在2012/12/18 17:14:00的发言:
如果是云台,怎么绝缘呀?我现在遇到同样的问题?

需要根据现场具体情况,设计可行的绝缘方法。例如:

1)云台和支架之间加绝缘垫,采用尼龙螺钉;或选一块绝缘木板或塑料板,云台固定在木板上,木板再与支架固定;

2)云台和支架不绝缘,直接安装,护罩和云台之间解决绝缘问题;

3)护罩、云台和支架不绝缘,直接安装,摄像机与护罩不用金属螺钉连接,改用绝缘泡沫材料填充固定;

4)防雨,也应根据情况加防雨布或其他措施;

    总之,这是做系统集成是需要自己开动脑筋解决的问题;


作者: yczhy    时间: 2012-12-19 14:55

地电位?单点接地,有没更祥细的相关资料。

 


作者: yczhy    时间: 2012-12-19 14:58

一知半解很难受啊。


作者: wlcy22    时间: 2012-12-19 15:15

学习啦


作者: gdjskwq    时间: 2012-12-20 17:00
选用单点接地,应该有作用。
作者: eie1992    时间: 2012-12-20 17:34
以下是引用yczhy在2012/12/19 14:55:00的发言:

地电位?单点接地,有没更祥细的相关资料。

 

可看看:

【原创】安防防雷4:地电位、地环路及其安全隐患   Post By:2011/12/21 22:03:00

http://www.1000home.com/dispbbs.asp?BoardID=71&ID=445929&replyID=272702&skin=1


作者: z501737184    时间: 2012-12-20 18:44
高手,好东西应该学习了
作者: xjjianguo    时间: 2012-12-20 23:01
长见识了
作者: 革命怪    时间: 2012-12-21 10:31
看看看看卡
作者: wanyanjun    时间: 2012-12-21 11:11
九楼正解
作者: cjm917    时间: 2012-12-21 12:07
学习了!!很好!
作者: xanoe    时间: 2012-12-23 19:06
佩服得很
作者: 齐兴同创    时间: 2012-12-23 21:19
有干扰可以把摄像机拆下来拿在手里看下是否干扰消失。 经常碰到 ,以至于现在安装直接做绝缘了
作者: xuzhou    时间: 2012-12-24 19:26

学习了,也刚刚碰到这样的问题,把摄像机装在立杆上就是有干扰,拆下来就没有,后来把摄像机与立杆之间绝缘就没有干扰了!


作者: guijie    时间: 2012-12-27 14:41

看了以上问题,觉得我以前的工程师一直未解决这个问题,后来换人了才解决,头像一会黑屏一会条纹的,原来是这问题


作者: 无花不折枝    时间: 2012-12-30 18:21
学习了……
作者: 成都邻邦    时间: 2013-4-19 11:33

这个问题真专业,学习了


作者: 哈姆雷特    时间: 2013-4-27 18:47
学习了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2