看看 这个 案例中 所出现的问题 , 都是什么问题 ? 哪些做的 还有待改之?
图片为 工程 的 各种基本情况 介绍, 以及后面 跟随着 几张完工之后的 图像 效果图
图像效果的 前四个通道视频位置 跟 图片中位置一致, 这只是一个车间的介绍,还有另外一个车间
一通道视频电源 损坏, 没有图像
图片中 红色字体的 介绍 为 施工之后的 图像情况 以及 各种测试 情况
图片中 黑色字体 的 介绍 为 为了排除问题所做的一些 措施 情况
图片中所介绍的测试结果 均为 本人实际的测试, 有关数字之类的没有记录,但基本就这个情况
全部使用的 是 75-3视频线 , 中间的芯还比较粗, 算是质量好的吧
电源线为 RVV2*0.5 , 估计 没有 0.5 。
摄像机为金属外壳 跟BNC 外层 是导通的,供电电压为AC24V,全部为阵列式红外枪机,外壳打印大华标志(真假不知道) ,
工程是一个朋友做的,本来的解决方案是, 有干扰的75-3视频线换成128编的75-5 线,再不行的就加 抗干扰器
准备了 5盘 75-5,10 对抗干扰器, 后来是我跟他 一块去 整理干扰问题的 ,有些问题我就不知晓了
一开始 只是把四通道的75-3视频线换成75-5视频线 做了一个测试,全部图像上光端机 测试结果为还是有干扰
后来就出现了 图片中 黑色字体 所介绍的 整改措施 , DVR放在 木质桌面,
图片怎么上传显示?
[attach]57660[/attach]
万用表测试电压结果
二三通道屏蔽之间约AC9V,三四通道有AV,二四通道有AV
工程宝测试视频结果;
四通道单个视频插工程宝上面效果很好,然后把二通道BNC外层跟第四通道外层相接触,
四通道工程宝图像明显有干扰,或者把四通道屏蔽跟箱体接触用工程宝测试也有干扰
一二三四,四个通道视频为一个光端机
特质箱体固定于铁质墙体,内部有两个光端机 固定于箱体
光端机上的BNC与光端机外壳导通
光端机上的BNC与BNC之间导通
光端机外壳跟箱体导通
总结为 光端机上的BNC跟 墙体 导通
前端摄像机外壳跟BNC导通,摄像机外壳直接固定于墙体, 测试 摄像机BNC与墙体是 导通的
反干扰整改:
摄像机金属外壳通过木块固定于墙体,此时为绝缘了
两个光端机拆下来,悬空放在箱体内部,光端机跟箱体绝缘了
光端机BNC与BNC之间还是导通的,这个光端机就是这样的,与墙体绝缘了
光端机悬空,前端摄像机不做处理,单个画面上光端机效果良好,两个图像一块上光端机,效果就完了
少于200K啊
[attach]57661[/attach]点击主题帖左上面的“回复主题”——点“添加附件”........——“上传附件”......
图片要少于200K, 才可以上传啊,
只有上传三次 , 现在你看看 有图片了没
摄像机外壳接地了吧!
看到图片了。
反干扰整改:
摄像机金属外壳通过木块固定于墙体,此时为绝缘了
两个光端机拆下来,悬空放在箱体内部,光端机跟箱体绝缘了
光端机BNC与BNC之间还是导通的,这个光端机就是这样的,与墙体绝缘了
光端机悬空,前端摄像机不做处理,单个画面上光端机效果良好,两个图像一块上光端机,效果就完了
【建议】
1)摄像机金属外壳通过木块固定于墙体,此时为绝缘了——所有摄像机都必须和金属接地墙体绝缘;一定,一定;
2)一二三四,四个通道视频为一个光端机——光端机不要跟箱体绝缘了,应该接地,这个4路光端机子系统,只把光端机接地,4个摄像机与大地绝缘,这就实现了“单点接地”——一个有直接电气连接关系的“系统”,单点接地;
从介绍的情况看,这属于典型的多点接地造成的“地电位环路干扰”;做好上述2点,再看还有什么问题,就好解决了;
学习咯
参考建议:
1)摄像机与灯杆做好绝缘、防雨;
2)集中到多路光端机,光端机及其电气连接的摄像机组成一个子系统,做到摄像机都与灯杆绝缘,光端机接地;
整好了, 按照图片中 黑色 字体 整改的 ,消除了 干扰,
本来打算 换成75-5线的, 也没换,
整好了, 按照图片中 黑色 字体 整改的 ,消除了 干扰,
本来打算 换成75-5线的, 也没换,
摄像机做了绝缘,不知光端机拆下来悬空,还是恢复接地。
光端机拆下来 保持 悬空 ,
图像效果很满意
光端机拆下来 保持 悬空 ,
图像效果很满意
那没有接地点了,系统静电荷需要放到大地,操作安全也需要接地,光端机应该接地,不要卸下来悬空。原来是:
一二三四,四个通道视频为一个光端机
特质箱体固定于铁质墙体,内部有两个光端机 固定于箱体
光端机上的BNC与光端机外壳导通
光端机上的BNC与BNC之间导通
光端机外壳跟箱体导通
这是对的,应该保留。原来问题出在摄像机接地了,现在都绝缘了,光端机一点接大地,应该可以了;
老生常谈了~把视频线换成光纤(不导电) 光端机就应该接地 摄像机绝缘
学习了
又学习了,地电位、单点接地
需要根据现场具体情况,设计可行的绝缘方法。例如:
1)云台和支架之间加绝缘垫,采用尼龙螺钉;或选一块绝缘木板或塑料板,云台固定在木板上,木板再与支架固定;
2)云台和支架不绝缘,直接安装,护罩和云台之间解决绝缘问题;
3)护罩、云台和支架不绝缘,直接安装,摄像机与护罩不用金属螺钉连接,改用绝缘泡沫材料填充固定;
4)防雨,也应根据情况加防雨布或其他措施;
总之,这是做系统集成是需要自己开动脑筋解决的问题;
地电位?单点接地,有没更祥细的相关资料。
一知半解很难受啊。
学习啦
地电位?单点接地,有没更祥细的相关资料。
可看看:
【原创】安防防雷4:地电位、地环路及其安全隐患 Post By:2011/12/21 22:03:00
http://www.1000home.com/dispbbs.asp?BoardID=71&ID=445929&replyID=272702&skin=1
学习了,也刚刚碰到这样的问题,把摄像机装在立杆上就是有干扰,拆下来就没有,后来把摄像机与立杆之间绝缘就没有干扰了!
看了以上问题,觉得我以前的工程师一直未解决这个问题,后来换人了才解决,头像一会黑屏一会条纹的,原来是这问题
这个问题真专业,学习了