以下是引用sdjnlc在2012/11/15 13:41:00的发言:
1、摄像机通电后视频头外壳与地之间有70-80V的交流电压,用万用表交流档量的,摄像机断电后,这个电压消失,但是通电情况下用手触碰BNC头没有被电的感觉(交流80V已经远远大于安全电压了),这个正常吗?出现这种情况的原因是什么?
2、有个工程,摄像机画面抖动,接UPS时画面正常,但不经过UPS取电的时候会出现画面抖动现象,电压变化幅度不大,不是稳压的问题,应该是谐波干扰,除了接UPS,采取什么措施可以解决这种问题?
[此贴子已经被作者于2012/11/15 13:42:01编辑过]
1,70-80V的交流电压是你在两点直接电阻超大(兆欧姆)的情况下测量的.测量的是两点基本在绝缘的情况下的压差
而当你BNC插到主机上之后,之间的电阻接近0自然没有了压差。回去根据欧姆定律分一下,不难理解
2,开关电源,漏电绝对是有,这个不但在实际当中有,在设计理论上就有。就存在。
3,人体在跨接超过安全电压的时候,是否感觉到麻手,感觉是否强烈,与人体本身的状况有关。严格的说与当时实际流过人体的电流大小有关,就是说与最终形成回路的电流大小有关,国家规定,开关电源的漏电不能超过0.5ma ,0.5ma的电流流过人体,大部分人是没感觉的,是安全的。
4,按此计算,只要你测量的亮点之间的绝缘电阻大于80V/0.5ma=160K欧姆,你摸到电缆,产生了流过人体的电流,却不会有触电感觉。因为环路产生的电流不足以产生人体触电感觉。
而实际当中人体的接触电阻以及身体回路远大与160K欧姆,同时,由于环路的产生,原来在基本绝缘的环境下测试80V的电压会有所下降。
5针对:有个工程,摄像机画面抖动,接UPS时画面正常,但不经过UPS取电的时候会出现画面抖动现象,电压变化幅度不大,不是稳压的问题,应该是谐波干扰,除了接UPS,采取什么措施可以解决这种问题?
在你供电的电缆上家电源滤波器,消除电源里面包含的其他设备造成的谐波干扰。使电源达到EMI电磁兼容标准。
开关电源漏电的是否存在,不是以某个人的歪理学说和其本人是否愿意承认而存在。理论设计和实际生产都承认存在的东西,根本就不用在找什么实际的验证,而由于产品器件的弥散特性,批量生产的产品实际漏电通常是比设计的大,而决不会优于理论设计。除非他不考虑开关电路电磁辐射。实际生产只是控制在一个范围之内。
漏电实际的大小,不过是厂家是否愿意公视而已。 |