千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]解码器变倍+是拉近 -为拉远 反了怎么办? [打印本页]

作者: liuct    时间: 2012-11-14 21:01
标题: [求助]解码器变倍+是拉近 -为拉远 反了怎么办?

今天接了一个解码器 其它正常 就只有变倍的时候  +拉远的时候 变成拉近   而要拉近-的时候变为拉远   不知是何缘故?

是COM公共接反了吗?

还有一体机后面  还有一个R和T不知道是干码用的?

现在的303云台转的真慢呀 特别是上下转的时候更慢

[此贴子已经被作者于2012/11/14 21:45:05编辑过]

作者: wangyingfeng    时间: 2012-11-15 12:50
拿支笔改一下那个标号
作者: windge    时间: 2012-11-15 14:19
有可能是一体机里的数据和解码器不怎么匹配。里面的指令应该不一样。反了也很正常。跟客户说明一下就行了。只要不影响正常工作就行。
作者: liuct    时间: 2012-11-15 15:05

不知道 有没有什么办法可以改正过来呢?\

从软件中可不可以?


作者: 陈远    时间: 2012-11-16 20:53

如果是自动聚焦光圈的一体机就把公共线和变倍线掉一下,如果有聚焦,就没法了,该软件不用想了,那个厂家也不会为你这么一个改动软件


作者: ganghongyi    时间: 2012-11-16 23:08

换个协议试试,一般是协议问题,掉线的方式如果是z+,z-还可以,单线的不可行!!!


作者: liuct    时间: 2012-11-17 19:51
以下是引用陈远在2012/11/16 20:53:00的发言:

如果是自动聚焦光圈的一体机就把公共线和变倍线掉一下,如果有聚焦,就没法了,该软件不用想了,那个厂家也不会为你这么一个改动软件

有聚焦的  看来只能将就着用了  聚焦正常


作者: liuct    时间: 2012-11-17 19:51
以下是引用ganghongyi在2012/11/16 23:08:00的发言:

换个协议试试,一般是协议问题,掉线的方式如果是z+,z-还可以,单线的不可行!!!

换了协议 直接不管用了 将就用吧


作者: ganghongyi    时间: 2012-11-17 21:50

看来还是协议的问题 啊!!!


作者: 海底青石    时间: 2012-11-18 14:57

变倍的时候  +拉远的时候 变成拉近   而要拉近-的时候变为拉远 ,

 

这个要看你怎么理解了,其实完全是不用管他的

 

比如 +代表 焦距,就拉近,  +代表视角,就拉远,






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2