千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]门禁故障 哪位大神请指教 [打印本页]

作者: zjb19948567    时间: 2012-11-2 15:07
标题: [求助]门禁故障 哪位大神请指教
<p>我在外地安装了一套门禁系统 一个读卡器 两把电插锁 一个12V3A的门禁电源</p>
<p>读卡器跟电插锁供电是一起通过12V3A的电源</p>
<p>出现的故障情况是这样的,大约两天左右读卡器就会刷不到卡 重启一下电源就又正常了。</p>
<p>刚开始以为是读卡器故障 特向厂家申请了一个读卡器过来换上去不到两天又出现这样的故障了。</p>
<p>现在蒙了不知道哪里出现的故障了&nbsp; 还有电源是测过的 负载有11.8V左右。</p>
[此贴子已经被作者于2012/11/2 15:11:21编辑过]


作者: akk1368qq    时间: 2012-11-3 10:09
你这锁的线是接在读卡器上还是电源上?
作者: chenshuo8    时间: 2012-11-5 08:55
更换电源&nbsp; 是不是供电不足 导致读卡器 不能工作
作者: kuangtusy    时间: 2012-11-5 11:20
<p>更换一个开关电源,用两路输出分别给这两样设备供电,应该就没问题了</p>
作者: 逍☆遥    时间: 2012-11-8 10:12
换电源啊,现在标配3A的电源实际上只有2A多一点,单门的还行,双门的话有点供电不足
作者: 门禁知多少    时间: 2012-11-8 11:28
读卡器和电锁分开单独供电试一试。
作者: I假牙    时间: 2012-11-8 20:58
12V3A的电源对于两把电插锁和门禁主板来说已经足够了,我觉得您说的最大的可能就是读卡器和控制器连接线的线径的问题,建议更换线,不建议使用网线。
作者: nlshuai    时间: 2012-11-9 11:07
电源应该没有问题&nbsp;&nbsp; 可能是逆变电流产生的问题 导致门禁主板死机&nbsp; 在电插锁上边并联一个电容试试
作者: nieveyne    时间: 2012-11-9 15:30
<p>供电不足吧</p>
作者: limingwusheng    时间: 2012-11-9 17:06
读卡器是否安装到金属上?安装到金属上时就会出现刷不了卡的问题,碰到好几次了
作者: 陌路天堂    时间: 2012-12-29 19:31
一个一个换的试试,反正你用的东西不多!
作者: jjhas1234    时间: 2012-12-30 18:10
<p>电源</p>
作者: wuke1026    时间: 2012-12-30 19:41
估计要分电源 分开用5A或者3A
作者: cjwzn888    时间: 2013-3-29 14:53
单独加一个电源专门给锁供电&nbsp;&nbsp; 或者将电源换成5A&nbsp; 10A的电源应该能解决问题&nbsp;&nbsp; 深圳市创佳威智能设备有限公司&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.cjwkj.com">http://www.cjwkj.com</a>&nbsp; 专业门禁控制器,门禁读卡器 ,电梯门禁,楼宇门禁模块,手机刷卡门禁等产品&nbsp; QQ815873620 秦先生
作者: tanghaoyu66    时间: 2013-3-30 20:30
要是已经判断读头没有问题,那就只能排除找一下问题,首先考虑是:线传输距离,线径0.75以上,接头。其次在考虑电源供电。希望能给你点帮助。
作者: jayqin    时间: 2013-6-14 17:34
<p>线或电源问题</p>
作者: hhf510    时间: 2013-6-15 11:40
换一个门禁专用电源,把锁的线接到电源上,用电源控制器来控制锁,读卡器和锁分开这样就不干扰读卡器读卡了!3A的电源带两个电插锁应该没有问题!
作者: SUNJIANDANG    时间: 2013-10-28 09:16
这硬该是一个简单的问题