千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 博世总线信号该用什么光端机传输? [打印本页]
作者: lndly 时间: 2012-10-9 08:27
标题: 博世总线信号该用什么光端机传输?
一个园区的周界,最远处的探测器在4公里远,只能用光缆传输信号,但看到不少介绍说,经转换后的485信号不是标准的,不能用常规的数据光端机传了,但没看到介绍能用哪种光端机。
请大家给介绍几种。
作者: 江阴信德 时间: 2012-10-11 21:08
监控用的485和AV光端机,单路带控制(485)就可以了,注意:要有双向485数据的,
作者: lvyunfeng 时间: 2012-10-11 22:03
加我QQ吧,7846444,可以立即跟你说
作者: lvyunfeng 时间: 2012-10-11 22:48
不相信我吧,在485光端机前加博世MUX485总线转换模块DS7426,搞定,随便你谢不谢我
作者: info2012 时间: 2012-10-12 11:41
转换出来的485信号也不标准,一般的光端机不好用
作者: afire007 时间: 2012-10-15 15:59
不用光端机,直接装单防区模块就行了·
作者: fmtv2005 时间: 2012-10-15 23:35
学习中,光端机数字信号无法传送10-12V的模拟信号,因此光端机传输不一定可行,中间需要有转换模块,我们原先也想用光纤传输但实际用时还是比较麻烦的
作者: kfcbb001 时间: 2012-10-17 11:44
楼上危险了,在坛子里打广告是要被灭掉的
作者: 极致 时间: 2012-10-26 15:40
双路485数据的就以
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |