千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]请问有过电梯视频监控布线经验的高手。 [打印本页]

作者: ssgliuhao    时间: 2012-9-13 21:18
标题: [求助]请问有过电梯视频监控布线经验的高手。

本人是一新手,从未装过电梯监控。头一次,一团雾水,请有经验的高手指教,小弟感激不尽。有一个28层的电梯,从中间出线14层,层高4米,下面的5层,层高有5-6米高。我预算 100米够了吗/?怎么预算线比较精确。

 

怎么布线和绑线?直接绑在随行电缆上就可以了吗?有绑的时候需要注意什么?


作者: ssgliuhao    时间: 2012-9-13 21:44
请高手们帮帮小弟吧,,急等。。
作者: 故宫看海2012    时间: 2012-9-14 09:26

因为你是从14层出线,电梯线用电梯井高度的二分之一,然后预留几米以防估算太少,70米电梯线足够了

隔五十公分扎一根扎带,绑到随行电缆上就可以

 

[attach]57335[/attach]

作者: ssgliuhao    时间: 2012-9-14 13:28
谢谢楼上高手的指教,从没装过电梯监控,头一次,用视频带钢丝的电梯专用线,干扰应该不大吧?
作者: wenhaochang    时间: 2012-9-14 14:09

电梯里的线够了,线缆最好用电梯专用的,扁的视频电源都在一起的那种


作者: ssgliuhao    时间: 2012-9-15 22:04
好的,谢谢楼上的朋友热心解答。
作者: zhouhuicheng    时间: 2012-9-16 16:47
电梯监控容易干扰。。。