千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
每次台风、或者比较大的打雷下雨天都会坏一部分设备,是不是工程商的施工质量有问题?各位高手进来赐教
[打印本页]
作者:
闹世乡人
时间:
2012-9-11 21:29
标题:
每次台风、或者比较大的打雷下雨天都会坏一部分设备,是不是工程商的施工质量有问题?各位高手进来赐教
每次恶劣天气都会坏设备,不是电源适配器就是摄像机(1-2个),最近看了论坛关于接地的帖子,各有各的说法,所以怀疑是接地导致,我发现我们的监控系统都没有接地措施(表面上看,也有可能我没发现) 1.室外立杆没有避雷针 2.总机房机柜没有接地(光端机接地端都空着…485口坏过几次) 3.电源线、控制线、视频线也没发现有接地措施 如果工程商有接地施工,那我怎么找到接地的地方(就是如何判断是否接地,比如如果接地在哪可以找到接地的线等) 尤其是视频线、电源线、控制线什么的才二芯怎么接地啊!不懂安防,是不是我完全理解错了
作者:
wulsl
时间:
2012-9-12 08:59
要做防雷
作者:
sdjnlc
时间:
2012-9-13 11:00
静等EIE1992老师的xx分析
作者:
qun123456
时间:
2012-9-13 14:26
这种问题只能做防雷,而且信号端口上要做过电压箝位措施。不知道你的设备是装在什么位置上被打坏的。还有你说的光端机的485口也坏过,不知道装在什么位置?
作者:
闹世乡人
时间:
2012-9-14 21:38
前端机房都没有接地 室内摄像头打坏 光端机在机房也没有接地 因为工程商说根本不需要
作者:
合记
时间:
2012-9-14 21:59
机房单点接地
作者:
yyqf2008
时间:
2012-9-14 22:01
学习,等高人
作者:
鹰眼1号
时间:
2012-9-19 21:12
不仅要有接地还要有电源和网络防雷。
作者:
jinyangyi
时间:
2012-9-19 23:07
往往是一套有效的接地系统比你安防系统的造价贵多了,有没必要接地都是看在钱的份上
作者:
guo2052097
时间:
2012-9-20 09:09
从没接过地
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)