标题: 求解:模拟监控,信号、供电电缆如何走线? [打印本页]

作者: loveone010    时间: 2012-8-28 17:04
标题: 求解:模拟监控,信号、供电电缆如何走线?

现有一案例: 有个部队大院,共七栋楼。监控室在综合楼一层,在院子里面安装摄像头,要求用中控室UPS统一供电。现院子里面弱电井已经建好,              直接利用。如果图像信息采用同轴电缆(距离最远在300米左右)传输,供电怎么解决?AC220V直接供到摄像机前端,220V强电会不会对弱电井其它线缆造成干扰?如果在中控室变压,输出DC12V 或AC24V,经过300米的传输距离,前端压降是不是过大,得用多粗线缆合适?

    希望有遇到相似问题的朋友,提供好的解决方案,谢谢!


作者: ephws    时间: 2012-8-28 17:25

个人觉得分片集中供中会较好,这样可以减小干扰及线压降影响。


作者: chenchixiong    时间: 2012-8-28 17:28

肯定是用220V的电到前段,然后装个开关电源。(因为最远有300米的距离,如果中控室输出DC12orAC24的。到前段已经衰减到不行的了)所以只有走220到前段之后装个安防防水电源箱再装开关电源。要是在弱电井走出来走出来,考虑到不干扰其他的线缆,所以就独自走一条PC管就解决啦!希望可以帮到你。


作者: mrmayang    时间: 2012-8-28 17:37
学习一下啊,,,,
作者: Ainini    时间: 2012-8-28 20:05
你在300米的中间 也就是150米的位置 实行220V供电 一分为二  很方便啊!
作者: 紫竹林    时间: 2012-8-28 20:57
这个东西算出来的都是是理论值
作者: 炫星    时间: 2012-8-28 22:14
呵呵,没实际做过的不要乱发表,告诉你,直接变压成24V ac  (直接买个大线圈变压器,一般220V变出的是25-26V),再用国标1.5的直接传300米,一点问题都没的!
作者: 金宁    时间: 2012-8-31 12:08
用复用器,一条线搞定
作者: suifeng1860    时间: 2012-9-1 20:16

个人觉得分片集中供中会较好,这样可以减小干扰及线压降影响。