[原创]对bacnetIP网关很不爽
<p>刚接触bacnet/ip协议时,觉得楼控的革命要来了,就像计算机网络的tcp/ip协议出现一样。各厂商的路由器,交换机,网卡,甚至不同的操作系统都可以通过tcp/ip协议连通。再接着往下看,还是有些失望了,因为路由器不支持广播发送,这也没法广播发送。试想,你上网的时候,来个广播发送,全世界联网的电脑都要接收,这互联网还不乱套了!于是就出现了一个<font face="Verdana">bacnetIP网关</font>这个支持广播发送的路由器。不伦不类!</p>
<p>完全没必要,比如支持bacnet/ip的ddc可以预设一个楼控主机的ip地址,报警时就可以向这个ip发数据,没必要广播发送。完全可以去掉这个网关,用普通路由器就可以了。</p>
<p> </p>
作者:
bh7ihj
时间:
2012-8-20 09:39
路过,学习学习
作者:
zhaowb1990
时间:
2012-8-20 09:41
<p>除了报警,还有许多应用需要在各DDC间通信,所以广播是必须的。而且DDC本身应该具有BBMD功能的,不需单独采购什么网关啊。</p>
作者:
bacnet666
时间:
2016-2-22 15:44
1、在Internet上,是因为各级路由、交换机等设备的限制,让BACnet广播包不能通过Internet传播。这是Internet的限制。
2、BACnet为了解决这个问题,提出了BBMD功能,可以实现不同BACnet项目之间的设备联网和集成。不需要修改BACnet协议本身,也很好用。
3、BBMD只是一个附加功能,可以作为BACnet路由器甚至是BACnet控制器的一个功能,不需要作为一个网关设备存在。
我们代 理的霍尼韦尔艾顿Honeywell Alerton的一些网络控制器,如BTI、BTI-100、BCM-ETH、BCM-MSTP等都支持BBMD功能。
这些设备下面可以接BACnet控制器包括VLC-1188、VLC-1600、VLC-444、VLC-853、VLC-16160、VLC-651R、VLC-550、VLC-660R、VLD-362等,都是遵从BACnet MSTP通信协议。
每个项目只需要一个支持BBMD的设备,就可以实现Internet上的BACnet协议产品可以实现互联互通。