huangting1212
时间:
2012-8-13 12:20
标题:
[求助]施耐德vista系统相关问题
xenta控制器与模块之间的电气线路怎样连接的?还有控制器中有热敏电阻输入ti是什么原理,继电数字输出和可控硅数字输出有什么区别?哪位大侠知道的?
作者:
jinjei
时间:
2012-8-14 10:00
xenta控制器旁边的可以插模块的,或者用线连接。ti就和di,ai。一样。它只是一个电阻输入,这个ti只能输入电阻信号,它就是控制器读取电阻的反馈值。我见过有些控制器写的是可控硅输出,但不知道区别。
作者:
huangting1212
时间:
2012-8-14 13:37
<p>是控制器的lonworks Tp/FT-10(c1 c2)的两通讯接口与模块的lonworks Tp/FT-10(c1 c2)两接口链接,模块和模块之间也以这种方式链接吗?那么说:例如:温度传感器可以用ti点,而气体之类的传感器就不能用这个点哦?</p>
作者:
huangting1212
时间:
2012-8-14 13:38
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jinjei</i>在2012/8/14 10:00:00的发言:</b><br/>xenta控制器旁边的可以插模块的,或者用线连接。ti就和di,ai。一样。它只是一个电阻输入,这个ti只能输入电阻信号,它就是控制器读取电阻的反馈值。我见过有些控制器写的是可控硅输出,但不知道区别。 </div>
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_3">
<p>是控制器的lonworks Tp/FT-10(c1 c2)的两通讯接口与模块的lonworks Tp/FT-10(c1 c2)两接口链接,模块和模块之间也以这种方式链接吗?那么说:例如:温度传感器可以用ti点,而气体之类的传感器就不能用这个点哦?</p></div>
<p><br/></p>
作者:
jinjei
时间:
2012-8-14 13:40
ti只能是温度的传感器,二氧化碳传感器之类的气体传感器是不能用哪个ti点连接的
作者:
jinjei
时间:
2012-8-14 13:41
必须是主控制器才能带模块
作者:
jinjei
时间:
2012-8-14 13:54
我知道的tac,像xenta401,301,302.都是带的模块的,401带10个模块呢,300系列是带2个模块。
作者:
当猪爱上我
时间:
2012-8-25 22:13
用401加模块去控冷冻站很是方便
作者:
dwj198511
时间:
2012-10-19 17:05
<p>Xenta 控制器上没有ti 这个类型 Xenta控制器上有 G\GO:电源 ; C1\C2 Lon通信线;U 通用输入,可做AI点也可作DI点 ,Xenta281\282\301\302 U点作为AI点时只能接受电压信号,不能接电流信号。B 电阻输入 就是温度;X 数字输入(DI)。K\KC1 数字量输出(DO) Y\M 模拟量输出(AO)Xenta281\282\301\302的AO点也是电压型,无法输出电流型。</p>
<p> </p>
<p>继电数字输出是机械式接触,可使用通断几万次吧;可控硅数字输出 非机械式接触,寿命比继电器输出要厂。</p>
作者:
Tavis
时间:
2013-5-29 22:02
Xenta 280/300系列的控制器上有TI点,设计是用来接1.8K热敏电阻(温度传感器),不能将其作为AI点使用。
继电器一般有A型、C型和K型,Vista里的控制器一般为A型继电器。继电器一般是截断回路的电压,可控硅一般是截断回路的电流(用万用表量设备端的电压时有电压值)。