千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] 全长75米的距离,只能与380V电缆一直布线,该怎么做啊? [打印本页]

作者: 逐鹿问鼎    时间: 2012-7-29 10:34
标题: [求助] 全长75米的距离,只能与380V电缆一直布线,该怎么做啊?

前辈们,请帮小弟分析下这个情况。接了一个消防器材设备厂的监控项目,总共有两个厂区(两厂区面对面,中间隔了一条70米宽度的马路),老厂区要安装5个摄像机,现在需要拉线横穿马路到对面新厂区(监控中心设立在新厂区)。问题是,马路下面之前只有预埋过一根穿380V电缆的管子,现在老厂区的5个头子视频线只能通过电缆管子才能拉过去。论坛不少人说到,和强电一起会有很大干扰性!

麻烦大伙帮忙出个有建设性的可操作方案。谢谢!


作者: jhjs    时间: 2012-7-29 10:39

拉个光纤吧,就根厂里说以后扩容就不要再拉线到监控中心了


作者: ldy2k    时间: 2012-7-29 10:44
最原始的方法就是从新挖路面埋新管,要不就如楼上说的拉光纤,当然还有其它方法,但与强电同管都不合规范!
作者: ldy2k    时间: 2012-7-29 10:46
还有就从天上走“无线”!
作者: 逐鹿问鼎    时间: 2012-7-29 10:58

原来他们电缆就是架空走的,但是市政现在要他们改造,不能架空。所以。。我们视频线也不能架空走了,必须预埋。


作者: 逐鹿问鼎    时间: 2012-7-29 11:00

需要拉多少米的光纤呢?马路那么的宽度就可以了吗?然后线头到了厂区门口,再用我们平时的视频线-5来和光纤对接,再来一根一根线拉到各个摄像机点位上吗


作者: 逐鹿问鼎    时间: 2012-7-29 11:14
问了几个监控同行,他们都建议说用超五类不带屏蔽的网线来做信号线。网上有些说可以,有部分又说不能。我都被搞糊涂了!
作者: 无线传输    时间: 2012-7-29 11:37
可以选无线网桥嘛
作者: 漫步生活    时间: 2012-7-29 12:00

强电一起走肯定有干扰的,最好是在老厂区5个点位就近位置安装一设备箱(220V电源最好也能容易取),光纤从监控中心直接拉至设备箱成端(新厂区监控中心也需要成端),5个摄像机的线都布放至设备箱,用8路视频光端机一对模拟传输。

 

我的方法可能有些老土,希望大家探讨,谢谢!


作者: hewu8106    时间: 2012-7-29 13:14
学习
作者: kimaster    时间: 2012-7-29 15:43
以下是引用漫步生活在2012/7/29 12:00:00的发言:

强电一起走肯定有干扰的,最好是在老厂区5个点位就近位置安装一设备箱(220V电源最好也能容易取),光纤从监控中心直接拉至设备箱成端(新厂区监控中心也需要成端),5个摄像机的线都布放至设备箱,用8路视频光端机一对模拟传输。

 

我的方法可能有些老土,希望大家探讨,谢谢!

就这样子做了,光纤不会被干扰。无线成本太高了。


作者: lzgdjsk    时间: 2012-7-31 08:46
做光纤就很好解决了。
作者: jk064001    时间: 2012-7-31 10:03
两种方法,第一,75米的镀锌管,第二,光纤
作者: happygamer    时间: 2012-7-31 10:51
这种方法的效果会很好地,以后系统扩容,维护什么的都也方便。以前就做过一个监控中心搬迁的小项目,系统点位很多,虽然距离也就100米左右,但是为了系统整体性能和施工最小化原则就是采用光纤做了。最好效果很多。


作者: 沉吟    时间: 2012-7-31 12:05
光纤是最好的选择
作者: 金宁    时间: 2012-7-31 14:35

复用器一下搞定,还不需要熔纤,简单方便


作者: chengxiu5656    时间: 2012-7-31 14:43
 那叫冷接子?
作者: xcsxyw1125    时间: 2012-8-1 09:40
学习
作者: zhu790902    时间: 2012-8-1 10:28
双绞线传输最省钱效果看线传输器质量,最好光纤就是成本贵很多,视频线最好从挖沟地埋。
作者: 逐鹿问鼎    时间: 2012-8-1 15:42

镀锌管大概多少钱一米?

 


作者: 逐鹿问鼎    时间: 2012-8-1 15:44
有联系方式吗?找你请教下
作者: saybaby    时间: 2012-8-1 15:49
个人感觉这位仁兄的办法最实际。


作者: ldy2k    时间: 2012-8-5 14:22
坑爹呀,不知中安网论坛是不是和千家是一家的,感觉这个贴被中安网论坛“引用”了,ID变成别人名,但回复却一样的! 来源地址:http://bbs.cps.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=559994 [attach]57124[/attach]
[attach]57125[/attach]
[attach]57126[/attach]
[此贴子已经被作者于2012/8/5 14:23:58编辑过]

作者: ldy2k    时间: 2012-8-5 14:25
来源地址:http://bbs.cps.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=559994
作者: ldy2k    时间: 2012-8-5 14:30
这个:????? [attach]57127[/attach]

作者: ldy2k    时间: 2012-8-5 14:33
变成两个人了,我没在那边注册过的! [attach]57128[/attach]

作者: 紫竹林    时间: 2012-8-5 23:31

9楼的那种方案是最合适的,光纤不会受到强电的干扰,而且以后扩容,维护都方便


作者: 炎雷    时间: 2012-8-6 08:49
9楼方法可行
作者: simonzll    时间: 2012-8-7 10:14
几个头用无线网桥
作者: jack1603    时间: 2012-8-7 11:36

直接穿线,好一点的线,绝对没问题。


作者: z373756647    时间: 2012-8-7 13:44
我记得在论坛里看有人说过 和220V同管 不考虑外部环境 基本没干扰 和380V同管 是有很大干扰的 用镀锌管 可以屏蔽码 ?
作者: w1989218    时间: 2012-8-7 13:55
学习了
作者: lb0359    时间: 2012-8-12 15:53

拉光纤多简单,以后在加摄像机还方便,施工还简单


作者: shenwen102    时间: 2012-8-13 10:50
画个图
作者: zhu8510    时间: 2012-8-13 19:17
果断光纤  成本也不高  以后追加 也简单的多
作者: 应该    时间: 2012-8-14 13:42

直接搞网络摄像机吧

 


作者: xl81496388    时间: 2012-8-14 14:18
光纤老土但是实用性大,效果好结账才痛快
作者: w4385459    时间: 2012-8-14 15:59
光纤最靠谱
作者: whale17    时间: 2012-8-14 16:21
拉光纤,然后用光端机分
作者: b1o1y    时间: 2012-8-14 18:17
用双绞线,两边加  抗干扰的传输器!
作者: chenchixiong    时间: 2012-8-28 17:58
9楼正解。支持这个方案。
作者: Ainini    时间: 2012-8-28 20:01

用光钎吧!附带RVV  实现集中供电!对以后扩容也方便啊!!


作者: hfbaolong    时间: 2012-8-29 15:48
支持光纤方案
作者: 百事可乐001    时间: 2012-8-29 17:19
不知道你要做球机还是枪机,如果是枪机的话 建议你用网络摄像头,便宜的也就400 500块钱而且效果很好,质量也不错。布线很简单,一对网桥不到300。最好别和380的强电一块走,会有干扰。
作者: xjayang    时间: 2012-8-29 20:16

双绞线也可以

 


作者: jk84596547    时间: 2013-1-24 20:19
学习了

作者: solomen26    时间: 2013-1-25 08:36
拉光纤的成本和挖开重新布线差不多。。。
作者: woaideyiaiwo    时间: 2013-1-25 10:58
光纤吧    合算
作者: pteon    时间: 2013-1-25 11:42

学习了。


作者: finespray    时间: 2013-1-26 16:18
可以选择网桥
作者: caosheng    时间: 2013-1-27 16:43
拿光纤比较实际,效果也好,以后扩容也方便
作者: eihin    时间: 2013-1-27 22:15
知道了光纤不会存在干扰,双绞线也可以?
作者: haofdong    时间: 2013-1-27 22:49
简单撒用钻在地下打孔,然后穿PPR管就OK了别和强电走下雨后麻烦
作者: prodigy    时间: 2013-1-27 23:50
可以用传输器,采用屏蔽双绞线传输,价格不贵,施工方便
作者: haonewjojo    时间: 2013-2-2 17:52
双绞线传输最省钱效果看线传输器质量。
作者: wxl1984218    时间: 2013-2-2 17:58
双绞线传输器,视频光端机都可以啊
作者: 内蒙古椰风    时间: 2013-2-2 22:50
8路光端机配合皮线光缆,费用没有多大的,个人认为是最好的办法了。
作者: luju110wg    时间: 2013-2-2 23:43
用光纤,以后扩容方便。还有就是用网线时间一长问题也不小,到那时候售后都搞死你。用镀锌管也不实际难道把几十米的镀锌管一根接一根的传过去啊!
作者: zcb355399125    时间: 2013-2-3 13:54
光纤加光端机
作者: lww114628    时间: 2013-2-3 16:00
光纤 或者 无线 更好
作者: 阿苍    时间: 2013-2-4 13:32

哈哈,学习了,我觉得应该走光纤,可以跟客户说明,以后的网络什么的或者增加点位都不需要再过路放线了


作者: liu89918208    时间: 2013-2-4 14:09
用视频复用器,也叫一线通,用用一根75-5的视频线可以传输好几路视频信号,抗干扰能力还不错,我用过500m跟220的一块走没啥问题
作者: zwl1987    时间: 2013-2-5 14:50

拉光纤吧。


作者: m263340205    时间: 2013-2-6 19:59
学习了
作者: 大蒜陀    时间: 2013-2-10 18:31

100多米,在大型动力电缆线槽里没有任何图像质量问题。


作者: abcabcbbx    时间: 2013-2-15 23:17
复用器确实可以解决,但是这个产品也确实坑跌。。。。经常烧、、
作者: lijinqiao2001    时间: 2013-2-16 11:00

采用光纤传输


作者: hahaha984    时间: 2013-2-17 10:48
光纤,加光端机,
作者: 诚创安防    时间: 2013-2-19 22:43

选用光纤吧,安全可靠。。

 


作者: gonegao    时间: 2013-2-20 11:13
如一楼,单模四芯光纤,2块左右一米,熔接200块左右,其他辅材,很划算的。干扰问题可以忽略
作者: yinlijun    时间: 2013-2-20 11:14
70米最好用光纤吧
作者: zlc0405    时间: 2013-2-21 10:18

镀锌管放到他原来强电的管子里然后在放你的视频线应该就可以了

 


作者: king_4368348    时间: 2013-2-21 10:39
用光纤省心省事。。。。效果好。。。
作者: 用户名写不上了    时间: 2013-2-21 11:10
光纤最好
作者: w441074364    时间: 2013-3-13 17:09
我用网线做过 没有出现问题
作者: d9o    时间: 2013-3-13 22:07
光纤.光端机
作者: lsdiary    时间: 2013-3-13 22:11
光纤的办法虽然老,但最实用,以后扩容也方便
作者: wangjun198    时间: 2013-3-13 22:50
光纤吧,以后维护和增加监控都方便点
作者: 杨祥彬    时间: 2013-7-19 12:13
实用案例……好
作者: qq157216433    时间: 2013-7-19 12:52
学习了
作者: shenhuanz    时间: 2013-7-19 14:06
学习+赚积分。
作者: szcige    时间: 2013-7-19 14:29

来看评论了

 


作者: 苏小丰    时间: 2013-7-19 14:48

光纤是最好的办法,经济方便,不怕干扰。主控---前端电器盒(光端机)----前端摄像头


作者: luckyangel    时间: 2013-7-19 15:22

拉根光纤吧 ·


作者: osxie    时间: 2013-7-20 17:42
就拉光纤啦
作者: countall    时间: 2013-7-20 20:31
70米不是很远了,在路上开个槽穿线管地埋也可以啊
作者: gxm873844188    时间: 2013-7-23 20:16
真心有用,马上开工的项目和这个类似,正好前来听听前辈的意见
作者: formatu    时间: 2013-7-24 12:29
这方法实在啊,怎么老土呢。效果好就行了。


作者: netbasic    时间: 2013-7-24 16:56
优先考虑使用光纤,其次可以考虑使用双绞线传输视频。
作者: 刚哥哥    时间: 2013-7-24 17:08
光纤最稳当哟!
作者: tmstls    时间: 2013-7-24 23:39
光纤比较好




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2