上周接到一个小项目:一层办公楼,近800平米,67个点,带语音,网络无特殊要求,投资预算较紧张。周六下午签合同,收预付款,周一早必须完成。
      虽然条件不够理想,但也还可以做。周六晚立即现场踏勘、联系人员、组织材料,制订施工组织计划。因为时间紧了点,原来常合作的施工队伍不能进场,只找到四个民工和一个同学猪猪(这家伙平常单位工作轻松,偶尔也挣点外快,合作过两次,技术和工作态度都不错)。唉,我也只有亲自出手了。
        周日一大早进场,材料到位也还理想,我带着四个民工穿线,猪猪则组装机柜、交换机、标线。为了节省成本,语音线用双绞线中的棕色线对代替。
        到了下午五点半,线穿完了,将民工遣散(节省饭钱)。因为材料全部用AVAYA原装,加之穿线过程很小心,所以没有测试直接打模块和配线架。
        晚八点,我的模块已打完,猪猪的配线架也快了......
        晚八点三十分,配线架完成,我们点了一支烟......
        晚八点四十五开始测线,连测三个点猪猪在对讲机中都说橙色线对不通,汗......
        等我跑到机柜旁,猪猪诧异的看着我说:看不出什么问题嘛。
        晚八点五十五,我对猪猪咆哮到:你这个猪,你把橙色线全部当成语音线接啦
        晚九点,猪猪对我坦白,他有些色弱,做机柜的地方光线不好,结果家伙把橙色和棕色搞混了。
        晚九点零五分,我们又开始将信息点面板拆下,将打错线的模块橙色和棕色线对调。
        晚十二点四十分,又开始测线。
        晚十二点五十五分,测线完成,又点了一支烟。
        凌晨一点四十分,我喷着酒气对猪猪说:以后做工程前是不是应该让工人都先体检一次?
作者: IT-hengxin    时间: 2003-12-3 17:33
呵呵~~服了!你们小活很多吗?
作者: xuli    时间: 2003-12-3 18:45
也不算多,有时也建建网站,做做开发
作者: yuleray    时间: 2003-12-3 20:55
有必要换吗,拿棕色当橙色用有什么区别?????

作者: xuli    时间: 2003-12-4 12:06
老大,当时信息点模块及配线架同时安装,信息点上已经将综色线打到了RJ11模块上,结果配线架上出了错,不换行吗?
作者: dldw7062747    时间: 2003-12-4 14:32
三楼说的有道理啊~!你把配线架改了不就成了?!
作者: wlnwfywz    时间: 2003-12-5 10:51
配线架好些吧,换模块面板还得来回跑呀 !多费时呀


作者: wt251    时间: 2003-12-5 11:10
效率蛮高的
作者: USA911    时间: 2003-12-5 15:54
你们看来活得很滋润吗?
作者: xuli    时间: 2003-12-7 18:43
以下是引用dldw7062747在2003-12-4 14:32:00的发言:
三楼说的有道理啊~!你把配线架改了不就成了?!


当时棕线已打入配线架端头,改配线架的话长度不够啦,下次无论如何机柜要由放心的人或自己亲自做。


作者: yokai    时间: 2003-12-7 20:50
嗯,确实是应该改配线架的,因为棕对和橙对在线缆设计时的分工不同,棕对的绞距要比橙对大,你现在是用棕对和绿对传输数据,效果不如橙对和绿对的效果好!
作者: xuli    时间: 2003-12-8 18:53
感谢13楼的指点。老实说,一天内完成的工程在质量上是有些折扣的,有些地方确实粗糙了些,完成后自己都觉得没有成就感。
不过话说回来了,我做的很多项目甲方需求仅只是联联机,能共享上网,而且价格又......、时间也........,我还碰到过甲方需要利润的50%做为回扣的事情。
唉,现在做项目也只能以良心为评定工程是否合格的主要标准了。