1、我设计MEC箱体时,将传感器等现场端送过来的线直接接入MEC控制器和PXM扩展模块上的端子,可质量检查时说要在模块前加上接线端子,然后再接入模块端子。我觉得多此一举,不能理解。不知是否有此一举。
2、3.4版本的Insight如何设定PXM的地址。
3、3.4版本的insight感觉对中文的支持还是不好,动画如何制作
作者:
angel1980
时间:
2003-12-3 08:46
[此贴子已经被作者于2003-12-3 15:19:59编辑过]
作者:
yuchen1974
时间:
2003-12-19 13:11
是的,多加端子,不但接线多了,故障点多了,而且箱内并不怎么好!(我作过)
作者:
basystem
时间:
2003-12-19 13:23
MBC、MEC建议不另加端子,我们在机场等项目使用都没有人提这个问题啊!
作者:
dongdong0906
时间:
2003-12-22 09:52
这里不需要吧?有的过压类型的点如DO 可能要,防止烧坏模块吧!
作者:
wangyt
时间:
2004-1-1 09:27
不需设置波特率,只需地址设置(DROP),直接到点的定义中定义就可以了,在SYSTEM PROFILE中不要添加FLN。NO PROBLEM