千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 工程中的两年问题 [打印本页]

作者: 南梦    时间: 2002-9-5 20:09
标题: 工程中的两年问题
一、3个电梯监控点当电梯静止时图像清晰电梯运行则出现水纹干扰 二、1个室外固定摄像机,安装好之后图像清晰,隔了5分钟左右开始出现水纹干扰约连续2分钟又恢复正常。之后就以这种间隔重复。 请哪位大虾帮兄弟分析一下。 先谢了
作者: zshyffs    时间: 2002-9-21 19:10
电梯运行时会产生干扰,请选用品质好一点的CCD和线缆设备。 检查附件有没有干扰源。如此有规律肯定是有干扰存在
作者: 农夫山泉    时间: 2002-9-23 20:04
1,干扰 2,检查接头接触 3,检查线缆 4,摄象机安装是否稳固
作者: wuhua    时间: 2003-3-5 16:57
排除线缆接续问题后,肯定是干扰,可以考虑采用五类缆代替同轴缆传输,可以起到很好的防电磁干扰能力。wuhua@163.com
作者: jianha    时间: 2003-3-5 17:18
用五类缆代替同轴缆传输,怎样接线?
作者: cablin    时间: 2003-3-5 20:53
我不赞成用五类线传输视频信号,从技术和设备造价上考虑。
作者: yokai    时间: 2003-3-5 21:42
电梯内是干扰问题,另外的1个是电源的问题或接头不牢!
作者: 开心懒虫    时间: 2003-3-24 16:26
电梯是干扰,主要需要做好线缆的屏蔽工作,可以接地或加软性屏蔽材料(主要是在电梯机房) 另外种情况是接头问题,请问你有没换个枪再试过?如果还有,一般是接头问题
作者: ADEMCO    时间: 2003-3-25 15:50
采用抗干扰器,有的卖
作者: gobbs.net    时间: 2003-3-25 16:37
在摄像机和缆上加装屏蔽呢?
作者: magic    时间: 2003-4-22 13:28
长见识了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2