千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]开关电源接线问题 [打印本页]
作者: J1707 时间: 2012-7-27 11:21
标题: [求助]开关电源接线问题
请问在开关电源容量足够的情况下,用一根主线,然后后端采用并在主线上的方式给摄像机供电可行吗?
如果可行,一般最多能接多少台?(红外枪机,额定电流假定1A)
作者: lgf02002 时间: 2012-7-27 12:03
就算足够也不能太多,最好还是用220V来走,在摄像机那边加适配器。
学过物理应该也知道并联的电压相等,电流不等,到时摄像机有什么问题也说不清楚。
作者: fjfzcjl 时间: 2012-7-27 12:24
可以,如果距离短问题不大,但是距离长就会有影响。几十米以内,只有容量够,我都在用这种方式做。至于容量,实际跟标称的起码要打8折,另外红外摄像机不能只考虑1A。
作者: J1707 时间: 2012-7-27 12:25
希望有相关经验的给个解答。谢谢
作者: J1707 时间: 2012-7-27 14:19
难道是这个问题太简单?
作者: dd415 时间: 2012-7-27 14:34
距离短可以,但不宜接多。
作者: guking 时间: 2012-8-1 11:16
要传多远,用什么线径,你都没有给出来,怎么算?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |