千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
再求问:110配线架按什么规矩打线呢?
[打印本页]
作者:
juney
时间:
2003-11-23 19:57
标题:
再求问:110配线架按什么规矩打线呢?
配线架上什么都没有哦!配件是带有颜色的夹子,可以插到配线架上面。可是怎么打呢?进线和出线打在一起吗??请大侠出手相助。
作者:
Andy_33
时间:
2003-11-23 23:15
把进线按顺序排列好。。。把线用专用工具(如下图)
打到配线架上(如下图)
然后再把模块打上去,,一般都用四对和五对的。。
[attach]5848[/attach]
作者:
mao9431
时间:
2003-11-24 08:40
110配线架如何安装在机柜上?另110配线架的进线是什么颜色,是不是只有2芯,进线按什么顺序,出线怎么卡?
作者:
juney
时间:
2003-11-24 08:55
谢谢二楼斑竹,可否再详细说明一下(经验不足,万望海涵)^_^
作者:
Andy_33
时间:
2003-11-24 12:16
110进机柜有种是无腿的,,外加一块背板和过线槽;
进线得看你用什么线端接..
实际上只要两边线对一一对应就是..
大对数或电话缆的顺序是:
透时色带是蓝橙绿棕灰
线对主线是白红黑黄紫
副线是蓝橙绿棕灰
端接后出线可用跳线(一对双绞线)或鸭嘴跳线连接...
作者:
wbintx
时间:
2003-11-25 10:14
谢谢2楼的朋友,再请教你一个问题:线缆从配线架里什么地方出来?怎样跳线?我在这里先谢谢你。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)