千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 为何矩阵通过码转换器控制当前云台机时上次操作的云台机也会动作 [打印本页]

作者: pengxiantong    时间: 2012-7-25 21:28
标题: 为何矩阵通过码转换器控制当前云台机时上次操作的云台机也会动作
前端采用亚安3060p云台加摄像机,后端用bosch 8600矩阵去控制,中间加了1个码转换器,亚安云台机的设置为PECLO D 4800,现在在控制室发现通过键盘控制当前云台机时刚才操作过的云台机也会动作,不知道为何,10多个云台机,1个码转换器,是需要增加码分配器还是云台机的协议设置不对了,请高手指点,多谢!
作者: pdslcwy    时间: 2012-7-25 22:52
也想知道答案,等 学习。
作者: jxfgslb    时间: 2012-7-26 11:44
有没有加信号分支器?
作者: jxfgslb    时间: 2012-7-26 11:52

协议设置的问题


作者: szhc163    时间: 2012-7-26 18:50

你在矩阵里面对每个球机都要设置好协议和波特率,还有球机的地址码再次确认下是否正确,或许有些你设置重复的地址码了

10个球机不需要码分配器,用个码转换器就可以了


作者: pengxiantong    时间: 2012-8-5 22:42
换了一个码转换器,当天控制正常,可把线路整理完后,过了2天,所有云台机都不动了,用工程宝也控制不了,比较郁闷!
作者: lnhaojun    时间: 2013-3-20 20:28

学习学习