千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教:门禁系统中的破碎玻璃如何接线?
[打印本页]
作者:
何万博
时间:
2012-7-25 20:52
标题:
请教:门禁系统中的破碎玻璃如何接线?
请问各位前辈,门禁系统中的破碎玻璃如何接线的?分1,2,3和1A,2A,3A?与开门开关如何接线?有谁知道这两个开关相互的关联么?先谢了!!
[此贴子已经被作者于2012/7/25 20:57:55编辑过]
作者:
chengwang1314
时间:
2012-7-26 11:57
具体怎么接就不说了,一般应该是直接接电锁的电源之间吧。不知道对不对,求高手
作者:
zhangpiao
时间:
2012-7-29 06:58
<p>沙發 </p>
作者:
technology3000
时间:
2012-7-30 08:45
如果你还没有把问题解决,请联系我,13688833932 王先生,我是专做博世门禁系统.有10年经验
作者:
chengwang1314
时间:
2012-7-30 10:14
...........
作者:
rgb968
时间:
2012-7-30 11:27
<p>不懂,同问,有没有高手详细说明一下。</p>
作者:
sdujlcz
时间:
2012-7-30 11:49
<p>这个不会,等高手详细说明下</p>
作者:
gundan02
时间:
2012-7-31 20:44
这个不会
作者:
glj_168
时间:
2012-8-1 10:28
碎玻的1,2,3和1A,2A,3A,其实是2组常开常闭信号,其中1和1A,2和2A,3和3A为相同的点,1,2,3为一组,1A,2A,3A为一组,一般2和2A为公共点,碎玻上面有那个示意图的,一般比较安全的做法是直接接入电锁的回路中,直接断锁电源,也可接入控制中的输入点上,软件做过简单的联动即可。
作者:
aopuchen
时间:
2012-8-1 14:49
<p>楼上解释的很精确!</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2