千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
阻抗的大小和什么有关系
[打印本页]
作者:
liutongxin
时间:
2012-7-25 11:36
标题:
阻抗的大小和什么有关系
<p>超五类网线的阻抗是100±15,监控线75-3-1的阻抗是75,但是这两种线的铜丝都是0.51规格的,阻抗却不一样。请问什么和阻抗的大小有关系?</p>
<p> </p>
<p>在上面的线中,什么情况会使阻抗增大,比如超五类网线正常的阻抗应该是100±15,但是什么情况会导致阻抗增大呢?</p>
<p> </p>
<p>谢谢,这两个问题请高手指点</p>
作者:
lugll
时间:
2012-7-25 13:38
<p>工艺、材质、长度、过大的弯角、线缆损伤,连接件</p>
作者:
一定要坚持到底
时间:
2012-7-29 17:37
阻抗的大小和材质、截面、长度、频率都有关系,拙见。
作者:
一定要坚持到底
时间:
2012-7-29 17:39
阻抗的大小和材质、截面积、长度、频率、温度都有关系,拙见。
作者:
索视通摄像机
时间:
2012-8-16 23:47
又学到了。
作者:
liutongxin
时间:
2012-8-18 15:35
<p>什么截面啊,铜丝规格一样,长度一样,绝缘料一样,但是阻抗就是不一样,一个100。一个75.这是为什么啊??回答明显不对啊</p>
<p> </p>
<p>温度更不可能了,同时测试的两样线还能温度不一样啊。。</p>
<p> </p>
<p>长度就更是胡扯了,那网线来说,50米的超五类网线和300米的超五类网线阻抗都是100±15.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>等待高手解答</p>
作者:
舒适的小屋子
时间:
2012-8-18 15:50
和频率有关<br/>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2