千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[讨论]排烟风机怎么纳入BA控制里面来!
[打印本页]
作者:
huangting1212
时间:
2012-7-25 10:26
标题:
[讨论]排烟风机怎么纳入BA控制里面来!
排烟风机被BA和消防都能自控,但消防控制时BA控制失效,也就是消防优先原则。请问高手电气控制图怎么实现?欢迎高手解答!
作者:
huangting1212
时间:
2012-7-25 15:04
<p>没人解决?版主帮帮忙啊?</p>
作者:
xgl810705
时间:
2012-7-25 16:18
这个得找电气的,琢磨下二次图就可以吧
作者:
zhaowb1990
时间:
2012-7-26 17:03
<p>纯粹排烟风机不用控,最多是取个状态和故障点。如果是两用风机,只控排风机就行,如果是双速风机一般是低速,如果是单速风机,控制权限由电气二次回路确定,消防权限大于自控。</p>
作者:
xht920
时间:
2012-7-26 18:17
好的
作者:
exp123s
时间:
2012-8-10 10:42
<p>消防权限优先可以用继电器实现,平时继电器线圈有电,常开触点接通BA的启停信号控制排烟机,排烟模式生效时继电器线圈断电,常闭触点接通消防的启停信号。</p>
作者:
liehuocun
时间:
2012-8-24 19:25
简单的问题 楼主应该好好看看二次回路
作者:
wzj354
时间:
2012-8-29 15:38
在强电设计了
作者:
Ainini
时间:
2012-8-29 20:57
这个问题貌似不是很复杂啊!实行消防跟防排烟联动也行的吧!
作者:
nikmin
时间:
2012-9-3 16:50
学习了
作者:
台风7982
时间:
2012-9-3 18:43
有谁有明确性的解释吗?
作者:
zhaowb1990
时间:
2012-9-10 09:47
<div class="quote"><b>以下是引用<i>台风7982</i>在2012/9/3 18:43:00的发言:</b><br/>有谁有明确性的解释吗? </div>
<p>这是个很简单的问题,在标准图集中可以找到电气二次原理图,看看就知道了。图集名称:<font face="Verdana">10D303-2</font></p>