千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: topaz 外转外以后,外线都被吊死。如何设定? [打印本页]
作者: xiaobaihao2010 时间: 2012-7-20 11:52
标题: topaz 外转外以后,外线都被吊死。如何设定?
NEC topaz 外转外以后,外线都被吊死。如何设定挂断后释放?
作者: 数字错误 时间: 2012-7-25 14:54
做忙音检测
作者: xiaobaihao2010 时间: 2012-8-12 21:58
忙音检测怎样设定?能说明一下吗?
谢谢!
作者: chenshigu 时间: 2012-8-14 17:57
通话时的忙音检测: 14-02-18 初始:0 改为1
忙音检测频率: 14-02-19 初始:1 改为3
忙音检测间隔: 14-02-20 初始:0 改为7
作者: xiaobaihao2010 时间: 2013-3-15 14:31
怎么没有人来回答呀!
作者: menboken 时间: 2013-3-22 18:17
4楼正解
作者: zhangnengtao 时间: 2013-4-7 14:56
装外线挂断器也行。