千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: topaz 外转外以后,外线都被吊死。如何设定? [打印本页]

作者: xiaobaihao2010    时间: 2012-7-20 11:52
标题: topaz 外转外以后,外线都被吊死。如何设定?
NEC topaz  外转外以后,外线都被吊死。如何设定挂断后释放?
作者: 数字错误    时间: 2012-7-25 14:54
做忙音检测
作者: xiaobaihao2010    时间: 2012-8-12 21:58

忙音检测怎样设定?能说明一下吗?

谢谢!


作者: chenshigu    时间: 2012-8-14 17:57
 

通话时的忙音检测: 14-02-18    初始:0    改为1

 

忙音检测频率: 14-02-19        初始:1    改为3

 

忙音检测间隔: 14-02-20        初始:0    改为7


作者: xiaobaihao2010    时间: 2013-3-15 14:31
怎么没有人来回答呀!
作者: menboken    时间: 2013-3-22 18:17
4楼正解
作者: zhangnengtao    时间: 2013-4-7 14:56
装外线挂断器也行。