千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 联动警号怎么实现啊? [打印本页]
作者: mxl2046 时间: 2012-7-10 11:08
标题: 联动警号怎么实现啊?
博世报警 残疾人卫生间的报警按钮 怎么联动残疾人门口的声光报警啊 用 博世的什么设备吗? 然后怎么复位
作者: 阿丙 时间: 2012-7-10 11:41
可以用报警联动控制器
![](http://www.ab110.net/upload/Image/201110/20111024094555_18083.jpg)
[此贴子已经被作者于2012/7/10 11:41:26编辑过]
作者: hk1653999121 时间: 2012-7-11 14:28
连一根线到声光报警上或加联动模块就可以了。
作者: xuxiaopo 时间: 2012-7-11 20:58
报警联动不错
感觉很有安全感。。。但是很多障碍物挡住了,对射啊。。。这个还得清理
作者: cnzjwjw 时间: 2012-7-12 13:07
二楼的方法里没必要用对射。最合理的是用报警模块,通过主机输出信号来控制。还有三楼的方法也是最省的
作者: qcxqcx 时间: 2012-7-29 12:14
报警联动不错
感觉很有安全感
作者: 莫宁儿 时间: 2012-8-8 15:21
学习
作者: xinso 时间: 2012-9-4 16:46
学习了,辛苦了
作者: info2012 时间: 2012-9-4 17:08
最好用总线做联动,灵活性更好一些。比如:可以强制人工去服务。
作者: sdqlaoyao 时间: 2012-9-9 11:30
防区模块可以使用一个单防区输入输出模块 但是编程比较麻烦 功能比较齐全
或者用继电器来实现
作者: bahao 时间: 2012-9-17 17:56
用联动板,时间可调的。