标题: [分享]有人质疑NVR不可以联动报警设备 [打印本页]

作者: jk064001    时间: 2012-6-25 10:24
标题: [分享]有人质疑NVR不可以联动报警设备

有人质疑NVR不可以联动报警设备[attach]56561[/attach]

[attach]56562[/attach]
我指向说的是DVR有木有用过,视频采集卡有没有用过,联动功能又不是什么登天的事,

  报警主机传过来报警信号实现视频联动功能又不是没先例的。


作者: pocean    时间: 2012-6-25 10:26

支持


作者: BBQ2010    时间: 2012-6-25 10:39

呵呵,这个问题搞笑,我看了下你的原帖,大问题没有,小问题有些~~~(既然你已经再用了,我就简单说说)

 

第一、根据那张图的报警部分,你报警设备到报警主机应该是“开关量”吧,那么后面用NVR管理报警主机,是如何区分防区的?开关量?还是说NVR直接可以管理这个报警主机?

 

第二、假设你使用“开关量”信号连入NVR,那么你的报警输出模块是不是集成在报警主机里面呢?(请问那个牌子的报警主机,麻烦说下,我也想用,支持多路报警输出的)

 

第三、既然是网络化结构,那么应该将报警信号直接通过前端IPC的报警输入接入,然后统筹用平台做报警联动预案,不是更符合现在的常规应用?

 

以上只代表个人看法,仅供参考~


作者: jk064001    时间: 2012-6-25 12:07

谢谢BBQ的质疑和指导,根据校方要求,实现联动方案,我们和厂方也进行过技术交流,他们给的答案是曾加联动模块实现联动功能是没有问题的,主机他们有木有内增加模块我就不太懂了 ,软件联动以及地图联动都是可以的,我们拿到设备没有增加任何外接


作者: jk064001    时间: 2012-6-25 12:11
至于什么牌子,我想如果你觉的技术上有问题的话就当我是骗子就好了,只对事,不对人,我在这边只想了解技术方案
作者: BBQ2010    时间: 2012-6-25 12:38

不是说你是骗子,只是图确实有缺陷,假设前端256个防区,那么采用NVR进行管理,那么必须精确到每一个防区的操作,同时,如果NVR本身可以兼容报警主机的话,那么这个是有可能实现的,如果只是通过NVR的报警输入接口进行报警联动,那么NVR怎么可能有这么多的接口,而且报警主机又怎么有这么多的报警输出呢?

 

同意,对事不对人,你既然要了解方案,这些细节也是要自己去琢磨的~


作者: jk064001    时间: 2012-6-25 13:09

接收批评


作者: 21CSP    时间: 2012-6-25 13:58
   真不知道楼主说的是什么样的联动功能,人家质疑的并不是“NVR不可以联动报警设备”,而是指出你那个系统架构图的报警联动部分有问题!楼上的BBQ2010已经从技术上给与必要的指点了,请不要转移问题的探讨方向!