监控中心采用接触式调压器28v分几路供给前端,之所以选用调压器就是想把电压调高向前输送可以保证250米距离电压正常,前端采用24v转12v变压模块给红外摄像机供电,现在的问题是采用接触式调压器供电,经常跳闸或者发现220v供电端线路发热厉害,情况就像短路一样,而且前端摄像机不亮,把接触式调压器换成普通24v 3a变压器后可以正常供电,但是电流太小晚上有的机器带不起来,出现雪花状态,而且摄像机上有宽幅滚动条向上滚动,急求解决办法。
疑问1:是不是由于采用接触式调压器的关系。
2:是不是由于接地问题。
3:如果将机房的调压器换成bk-500va的隔离变压器是不是可以解决问题。
首先还是要确认前端24VAC的压值,即便是后端电压高,但如果线径较小或者线材差劲,那么功耗也会大的吓人;
其次,估计要重新计算集中供电功率;计算值乘以1.3的二次方,而且室内跟室外还不一样;
我觉得是你的电源功率不够造成的;
我觉得应该不是功率的问题,因为我用了一个很小的2.2a的变压器都可以戴起来两个头,前提是白天,询问了一些朋友说有可能是调压器不带隔离的原因,建议换变压器试试,还不知道效果如何。
今天换bk-300变压器试试效果。