千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急急急!请教各位大虾光纤为什么不通? [打印本页]

作者: bian1205    时间: 2003-11-17 19:59
标题: 急急急!请教各位大虾光纤为什么不通?
本人现遇到一个棘手的问题,特请教高手帮助。 中心机房有三层交换机,其中有两个单模千兆光纤模块口,分别已接好两组光纤,并于前段时间测试并使用。但现在光纤模块的指示灯不亮了。且位于光纤另一端的办公楼处,光纤指示灯也不亮。 不知道应该如何排错,请大虾们指导。
作者: suntxw    时间: 2003-11-18 09:37
用红光笔通光,或用功率计检测光纤模块的出光功率,或换两个单模千兆光纤模块 1、用红光笔从一端输入光,另一端可见红光则线路无故障,不见则请在保持输入红光的情况下,检查接头及熔接点,以便确认断点位置。 2、用功率计检测在线路一端检测千兆光纤模块的功率,看能否达到预定值。此法需工作人员具备一定的知识或经验。 3、直接更换两个单模千兆光纤模块
作者: 流浪汉    时间: 2003-11-18 16:14
赫赫,我是第一次哟
作者: 浪漫蓝雅    时间: 2003-11-18 16:50
我说还是看看光缆通不通吧
作者: bian1205    时间: 2003-11-19 19:22
多谢各位指点。经查发现是光纤跳线被扯断。 但现在又出现新情况,如下: 光纤两端的交换机灯均正常亮,但使用ping 却无法找到两端的PC。其中一端为服务器(IP为192.168.0.254),并已经设置了DNS和DHCP,且连接一台三层交换机(IP为192.168.0.1,设置了八个VLAN)。另一端为192.168.7网端。但现在已经将中心机房的三层交换扯出不用,而使用普通交换机和光纤收发器将光纤两端连接,可现在网络依然ping不通。请问如何可以调通? 多谢各位高手!
作者: yshuo    时间: 2003-11-26 12:48
跳线也有可能有问题的
作者: gmb998    时间: 2003-12-1 16:26
服务器与另一端PC不在同一IP地址段 不能通讯 开始有三层交换机在,可以路由 现在拿不出来不用拉!!! 就应该把IP地址改为同一网段即可
作者: bian1205    时间: 2003-12-6 16:49
各位多谢,原因经过仔细排查,发现因为其中一根光纤跳线接触有问题。仅将其插好立刻可以通,并仍可以进行三层交换和管理。多谢各位了。
作者: 80798207    时间: 2009-5-6 19:00
各位,本楼主现在也碰到一个奇怪的问题,6芯光纤均通光,但其中有4芯通过光跳线连接交换机不通,另外两芯是通的,这是啥问题呢?
作者: lxsjz01    时间: 2009-5-16 17:29
楼主可以将收发两芯反过来看下。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2