12V电源放到前端   12V输出距离大约50米   摄像机显示正常   时间长了会不会出现供电不足现象  对摄像机衰老有影响? 这样安装方法可行吗?  12V延长距离最好在多少米之内   用多粗的电源线为好
作者: xs421630996    时间: 2012-5-28 18:27
我用过国标RVV2*1.0  85米,晚上红外效果很好
作者: G20010510    时间: 2012-5-28 20:28
一般来说没有问题,不知是否是集中供电还是单独供电,电源线一般用RVV2*1.0就可以
作者: 简直是开玩笑    时间: 2012-5-28 20:40
 应该看看前端用的是什么摄像机,正常工作电流多大。
作者: so000000000    时间: 2012-5-29 10:59
影响肯定有,要你条天吃不饱你也受不了,你要是用的开关电源好解决可以在电源上调节电压让电压高一些情况会改善的,如果是普通电源建议在并联一个相同容量的电源。
作者: 灵犀子    时间: 2012-5-29 11:18
以下是引用hacklysf在2012/5/28 18:24:00的发言:
12V电源放到前端   12V输出距离大约50米   摄像机显示正常   时间长了会不会出现供电不足现象  对摄像机衰老有影响? 这样安装方法可行吗?  12V延长距离最好在多少米之内   用多粗的电源线为好

用1.0或者1.5的线,在白天肯定没有问题,但如果夜晚红外启动,会有1-1.5V的压降


作者: daimingfei    时间: 2012-5-30 10:25
你的电源是12/1A,还是12/2A?我一般用的都是12V/2A,电源线2*0.5,传输距离100多米都没问题·
作者: w441074364    时间: 2012-6-6 09:00
不会吧 这么强  我最多用了15米
作者: apire    时间: 2012-6-6 09:32
0.5MM国标电源线传100米肯定没问题的,我也试过,以为摄像机的话11V左右其实也能工作的,距离更长的话肯定要终端变压了
作者: no3p    时间: 2012-6-6 12:55
我觉得这种方式不错 电源是一个主要的故障点 集中12V供电可以更好维护  开关直流电源长时间使用后输出电压会降低 当电压低于10V时有一些摄像头就会出问题了 对于正常使用时的压降可以通过调整电源上的旋钮调高输出电压

作者: elechannel    时间: 2012-6-8 19:43
0.5MM国标电源线传100米肯定没问题的,我也试过,以为摄像机的话11V左右其实也能工作的,距离更长的话肯定要终端变压了

 

楼上的威武!0.5MM的传100米没问题?


 


作者: jinyangyi    时间: 2012-6-8 21:31

火箭的2X0.75,开关电源12V10A,400多米线距,接了6对对射,尾端电压10V。


作者: xuchen8197    时间: 2012-6-9 15:59
以下是引用hacklysf在2012/5/28 18:24:00的发言:
12V电源放到前端   12V输出距离大约50米   摄像机显示正常   时间长了会不会出现供电不足现象  对摄像机衰老有影响? 这样安装方法可行吗?  12V延长距离最好在多少米之内   用多粗的电源线为好

 

     12V电源放到前端 12V输出距离大约50米 摄像机显示正常 如果接头处理的好,时间长了也不会出现供电不足现象.

     12V输出低压能传送距离大约多少米,要看线路单个或整体负载情况,不是多粗的线就能跑多少米的问题,线缆上的压降,随负载的变化而变化,不能简单化的一概而论50米或者100米.

     另外不推荐升高电压的做法,因为CCD机板的电路元件都小型化,同时考虑到成本,元件的耐压取值基本都极限,长期工作在超压状态,影响电路寿命.

 


作者: a445111043    时间: 2012-6-9 20:56
楼上的!学习了
作者: 张华强    时间: 2012-6-9 21:56
我用的设备都在前端直接用12V/2A的电源供电,所以我认为最好是用这类方法来安装,不知道大家认可否。
作者: 张华强    时间: 2012-6-9 21:57
喔,我忘记了说下,我用的线一般都是用2*0.5的。
作者: web0532    时间: 2012-6-10 23:49
100米2A的 带2个头没问题,亲自用过,银行里的摄像机
作者: ggsaturday    时间: 2012-6-11 08:32

学习了


作者: 94楼控    时间: 2012-6-11 11:23
我认为有条件末端变压的话,最好就末端变压了,这样很稳定
作者: xuchen8197    时间: 2012-6-12 22:52
以下是引用web0532在2012/6/10 23:49:00的发言:
100米2A的 带2个头没问题,亲自用过,银行里的摄像机

100米2A的?什么机器枪机?红外一体?

2A说的是你稳压电源输出的最大电流,这跟线长短根本鸟关系没有.

假如你用的是两个枪机,不带红外照明,俩个总和电流也就150MA*2=300MA,

假如你用的是两个(小功率)红外机,晚上红外照明开启,俩个总和电流也就超过500MA*2=1000MA,

最好的纯铜线计算,同时假如你机器设计的好,也就是电压在低到10V还能正常工作。也就是压降不能超过2V

 

那么:

    支持两个枪机100米的电缆要0.6平方以上

    支持两个红外机100米的电缆要2平方以上

    支持一个红外机100米的电缆要1平方以上

 

     剩下的办法就是调高稳压电源的输出电压。

       