千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 电源这样接故障率会比较高吗? [打印本页]
作者: tolpc 时间: 2012-5-7 15:58
标题: 电源这样接故障率会比较高吗?
请问各位大大,我在一根220V的电源线上并联了12个监控变压器用来做前端供电,请问:这样接好吗? 会不会比集中供电故障率要高?请各位大大不吝赐教!谢谢!
[此贴子已经被作者于2012/5/7 16:01:12编辑过]
作者: wangsen868 时间: 2012-5-7 15:59
标题党
作者: tolpc 时间: 2012-5-7 16:02
不做标题党,诚心请教问题,楼上的大哥不要误会!小弟是新人
作者: BBQ2010 时间: 2012-5-7 16:04
这本身就是集中供电了,何来比集中供电的故障高呢?
作者: BBQ2010 时间: 2012-5-7 16:05
去看看我写的那个集中供电的帖子,你会了解
作者: 冰棍儿 时间: 2012-5-7 16:30
这一行真是啥人都能进了
作者: 杀人狼 时间: 2012-5-7 16:37
这是树干式供电,这样做可是可以的,接头部分你要做好防水防腐蚀这些,最好在箱子里面分接
作者: koala666 时间: 2012-5-7 16:46
一直就是这么做的,远程12V供电总是搞不好。
作者: tolpc 时间: 2012-5-7 17:30
谢谢各位的热情回复!
[此贴子已经被作者于2012/5/7 18:00:36编辑过]
作者: tolpc 时间: 2012-5-7 17:57
以下是引用冰棍儿在2012/5/7 16:30:00的发言:
这一行真是啥人都能进了
你能进,为什么我就不能进?技术和市场你家垄断了吗? 其实每个行业都一样,每年都有很多新入行的,每年也有很多转行的,少见多怪了。技术不行可以学啊,没有人天生就是高手!
作者: windge 时间: 2012-5-21 17:22
不管怎么做。只要没发生很大的障碍就行了。
作者: 灵犀子 时间: 2012-5-22 08:30
就是干线粗一点就OK
作者: luckyfruit 时间: 2012-5-22 13:17
这个干法跟强电里面的插座穿线方式有差别吗? 一要保证线没有短路情况,二,你这个干法唯一的风险就是如果零线断了,你12个摄像头也就全部报废了。个人觉得强电就是强电,弱电就是弱电,上些好的开关电源,做个箱子,也稳妥的多
作者: zhzhg 时间: 2012-5-22 13:53
可以用,最好主电源输入增加小容量空开
作者: afire007 时间: 2012-5-24 14:51
没问题的,只要电压稳定就OK
作者: admimin 时间: 2012-5-24 14:59
故障率的高低主要与技术方案、器材的质量、施工工艺和使用环境等因素相关,与供电方式和连接形式关系不大。
作者: so000000000 时间: 2012-5-24 16:34
220端并接肯定没问题,12V侧并接不提倡,毕竟变压器出场及后期损耗不同
作者: 淡淡得微笑 时间: 2012-5-24 16:40
以下是引用tolpc在2012/5/7 17:57:00的发言:
你能进,为什么我就不能进?技术和市场你家垄断了吗? 其实每个行业都一样,每年都有很多新入行的,每年也有很多转行的,少见多怪了。技术不行可以学啊,没有人天生就是高手!
别人怎么看 ,是人家的事,自己认真学就是了。支持你楼主!
作者: 淡淡得微笑 时间: 2012-5-24 16:59
以下是引用luckyfruit在2012/5/22 13:17:00的发言:
这个干法跟强电里面的插座穿线方式有差别吗? 一要保证线没有短路情况,二,你这个干法唯一的风险就是如果零线断了,你12个摄像头也就全部报废了。个人觉得强电就是强电,弱电就是弱电,上些好的开关电源,做个箱子,也稳妥的多
你好, 请教一下兄弟 当线路短路时,电流没经过摄像头怎么会烧坏摄像头?
作者: hxctech 时间: 2012-5-24 17:52
这样是没什么问题的 集中供电嘛 比串起来供电强多了
作者: fadzw123 时间: 2012-5-24 18:02
12v输出也并联吗,。如果这样还不如用个12v大功率的电源嫩
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |