千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问地网的安装方法 [打印本页]

作者: lzch_202    时间: 2003-11-17 08:58
标题: 请问地网的安装方法
有谁知道?接地网如何安装,要用什么材质?
作者: gongyang    时间: 2004-2-11 14:17
根据不同的要求,采用度锌角钢L=1.5---2.0m,间隔3m(多数情况都是这样)打入已经挖好的沟中,要打1.0---1.5m深,然后用度锌扁钢焊接起来即可。不过在掩埋之前最好先测试一下,免得不达标又得挖开。
作者: 超导体    时间: 2004-2-11 14:28
Φ50镀锌钢管作垂直接地体,管长2.5m,埋深1.0m。 这些做法就是个人习惯,和一般情况,,楼上说的也没有错。。 看情况,,当地的,,还有一些客观情况。。 提醒的好,,最好测测免得麻烦。。。
作者: wangzm    时间: 2004-2-12 13:57
那,一般埋几根呢??
作者: 超导体    时间: 2004-2-12 16:37
对几根没有要求,,达到要求就行了。。 好的土质用的少些,困难的用的多谢!~
作者: 雷电通    时间: 2004-2-13 13:47
呵呵~~~几根?怎么会谈到几根呢?接地电阻是有要求的,医院的磁共振、大型CT等设备的说明书上明确接地电阻10欧姆以下,有些进口产品标5欧姆。国家防雷设计规范GB50057-2000中明确规定,单独建筑接地10欧姆,电子设备接地1.5~1欧姆。采用联合接地其接地电阻不应大于1欧姆。那请问你用几根角钢做到1欧姆的?
作者: 超导体    时间: 2004-2-13 14:03
雷电通说的对,,,不能用几根定义,,而是安要求和需求,满足要求为目的。 安标准和合同要求。
作者: Electrelover    时间: 2004-2-13 21:13
我是搞石油的,接地一般是2.5m长镀锌角钢作接地极.接地极间距通常是接地极长度的2倍
作者: jlydw    时间: 2004-3-8 16:20
学习了。
作者: addhero    时间: 2004-3-22 15:59
那要是地下不是土,而是炉渣呢?我多用降阻剂行吗?
作者: oo    时间: 2004-3-22 16:23
加降阻剂当然可以,但是量就太大了。最简单和节约成本的方法是往下挖,挖过炉渣层,将接地体埋在源土中不就OK了。
作者: oo    时间: 2004-3-22 16:27
使用将阻剂可以但是用量可能很大,最简单而又节约成本的方法是往下挖,挖过炉渣层,将接地体埋在源土中就OK了。
作者: 超导体    时间: 2004-3-22 17:24
oo说的很对,将阻剂应该少用,你可以多用一些回填土,再用将阻剂.. 那样效果也不错..
作者: zhhh    时间: 2004-3-23 22:05
我从事电信工作,据我的经验最好不要用镀锌的。
作者: hangang    时间: 2004-3-25 16:59
在炉渣上好像不行吧,除非炉渣是长期保持湿润状态,否则肯定不行,建议你挖深沟
作者: szy1227    时间: 2004-3-27 17:42
知道了
作者: xs02556    时间: 2004-8-4 10:57

接地的用材,一般用热镀锌钢材,还有铜材、接地棒、专用接地模块等,辅料有降阻剂、换土法等等,

接地网做法是根据不同的用途及设备情况以及对接地电阻的要求一来定的,不是一二句话就说清楚的。


作者: fenian    时间: 2004-8-18 16:09

作者: chinalinzhiy    时间: 2009-5-23 10:07

接地的用材,一般用热镀锌钢材,还有铜材、接地棒、专用接地模块等,辅料有降阻剂、换土法等等,

接地网做法是根据不同的用途及设备情况以及对接地电阻的要求一来定的,不是一二句话就说清楚的。


作者: 安徽人在上海    时间: 2009-5-25 12:06

测试时所用的测试设备是什么?


作者: zhongyininfo    时间: 2009-5-25 12:38

摇表吧

 






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2