千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 工厂开工后视频严重干扰图!求解决办法。20路视频监控。 [打印本页]
作者: jimmyting 时间: 2012-4-22 02:52
标题: 工厂开工后视频严重干扰图!求解决办法。20路视频监控。
[attach]55682[/attach]
[attach]55685[/attach]
工厂开工后视频严重干扰图!求解决办法。已知干扰比较严重的三个是因为摄像头接地了,接在了铁皮屋的横梁上。其他的也有水纹是什么原因? 220V至摄像头,共管。12V2A电源,红外阵列摄像机,视频线是老板买的。
[attach]55683[/attach]
[attach]55686[/attach]
下面的是水纹干扰。
[attach]55684[/attach]
[attach]55687[/attach]
全部摄像头420线。显示的电视是37的液晶电视。
[此贴子已经被作者于2012/4/22 3:00:12编辑过]
作者: gudingfei 时间: 2012-4-22 10:43
录像机大华的、呵呵。帮你补充下。
作者: cloveww 时间: 2012-4-22 10:49
情况说的还不够详细啊~~~
作者: cloveww 时间: 2012-4-22 10:50
把那三个地环路的撤掉看看其他的情况,然后再把硬盘录像机接地试下
作者: HHuazz 时间: 2012-4-22 11:20
220V与信号线共管会有影响吗?
作者: 立天地 时间: 2012-4-22 12:04
造成楼主这种情况的原因是多方面的,首先强电与弱电要分开走,之间10公分距离即可。其次录像机端接地,摄像头端结缘,避免多点接地。像工厂这种干扰强的地方建议走信号线时用镀锌管,不过成本较高。也可以走光纤,这样抗干扰能力强,还有是楼主的420线摄像头不怎么样,再加上用的是液晶电视显示,效果就更差了。换个老式的大彩电效果也比液晶电视好!个人建议,不足不对之处望以下高手补充。
作者: maimaibenny 时间: 2012-4-22 12:15
嗯嗯~求教了
作者: jimmyting 时间: 2012-4-22 18:42
以下是引用立天地在2012/4/22 12:04:00的发言:
一开始是集中供电,后面是阵列晚上不会亮灯才改成220V共管走线,想到线的距离不是很远,最长不起过一百米。。第一次用这个牌子的摄像头,质量确实不怎么样,现在只是想把这些干扰的解决掉。线已经放好,再换线或管的话成本价格高。不要求显示效果,只求没干扰。希望能给人解决办法。
作者: 立天地 时间: 2012-4-22 22:39
首先找到干扰源,用排除法找,先在摄像机端用工程宝或UPS插开关电源给摄像头供电,看你图像还有干扰没?若还有干扰就把摄像头从支架上拆下来用手拿着看有干扰没,若这两种情况下都有干扰则说明与你的电源线关系不大,应该是附近有干扰源,要么换位置,要么加抗干扰器。不知楼主用的网线还是同轴线传的信号,若是网线就用好一点的双绞线传输器,比如优特普的挺好! 若是用工程宝或UPS插开关电源给摄像头供电,图像没干扰,则说明就是电源的问题,要么把电源线抽出来从新布,间隔距离大一点,要么统一12V集中供电,不过集中供直流电很容易出问题,有可能 让图像出更多的问题,你可以用36v当主线前端变压成12V试试。还有你的220V供电经过UPS没,工厂的电源很不纯净,容易出干扰,一定要加UPS,而且ups要有接地,这点很重要。你都试试吧。尽量把所有可能都试试,找到干扰的原因,这样肯定能找到解决办法的
作者: QQ00124659 时间: 2012-4-22 22:48
怎么看出来时大华的?我看图像还行啊
作者: jimmyting 时间: 2012-4-23 02:00
感谢兄弟提供的思路,明天去一个个测试。工厂是用的同轴线-4,明天去拿工程宝一个个摄像头试着去,36v当主线前端变压成12V这种怎么操作法,没试过这种变压,不明白怎么操作。220V供电没经过UPS,电工为方便直接接的工厂的开关电源。分三个地方取的电。接地我找了半天,它们工厂接地就是把线直接接水管上,感觉这种方法接不接上去都不靠谱。郁闷。自己从整地线那又太麻烦。总之老板就是抠,钱不想多出,效果又要好。
[此贴子已经被作者于2012/4/23 2:01:05编辑过]
作者: jimmyting 时间: 2012-4-23 02:07
认真看会有波浪纹。效果420线觉的这摄像头真的不怎么样。
作者: tuzituzi12 时间: 2012-4-27 11:19
对地环路分开,加抗干扰器
作者: v893 时间: 2012-4-27 17:16
干扰这东西,还真不好说,要一一排除
作者: moonshine 时间: 2012-4-27 17:18
干扰源一定要查出来,如果是强电干扰,加抗干扰器就可以了。
作者: yue1980 时间: 2012-4-27 18:15
画质太差了,干扰与画质差是模拟监控的天生弊端与烦恼。建议以后做数字高清监控。
作者: xj78187364 时间: 2012-4-27 22:47
波粒还不是一样出模拟机
[此贴子已经被作者于2012/4/27 22:47:31编辑过]
作者: ztjyhbb 时间: 2012-4-27 22:51
不用查了 直接加抗干扰器就可以了
我以前的问题直接加的抗干扰器就解决了
作者: joriking 时间: 2012-4-27 23:49
mark
作者: E06640124 时间: 2012-4-28 08:30
学习一下,这一块了解不多
作者: codndlr 时间: 2012-4-28 08:38
视频线抗干扰能力差,距离短的还可以,距离越远信号很差。
作者: xcs13851844542 时间: 2012-4-28 09:59
可能是,1.强电干扰,2距离远,3头子做的有问题。4接触不好。
作者: windge 时间: 2012-4-28 15:05
那个波粒的。老想用高清高清。人家报价420模拟头子才200可能。你的高清网络的能买到的话我以后都考虑用你们的机子了。应该有可能是工地用是不是很厉害。一用大功率的电就有干扰好正常。就像家里用个电热煮水壶也会靠成像你这种横线干扰。应该是220V造成的
作者: stylistxue 时间: 2012-4-28 15:55
说实话 我认为效果还可以的 怎么说不好呢 再有就是画质的好坏不能局限于摄像机的线数
作者: wyqqn77 时间: 2012-4-28 22:25
学习一下,这一块了解不多
作者: hdumin 时间: 2012-4-28 23:02
进来学习来的
作者: jinyangyi 时间: 2012-4-28 23:22
线太差,叫那老板换线吧
帮你找的加钱的理由
作者: dm7041 时间: 2012-4-29 00:23
这种情况也碰过,加了抗干扰器就好了。
作者: 极致 时间: 2012-4-30 14:32
感觉抗干扰器作不大,最好在电源入手,电源或者试下近端供电,还有记得选用优质的变压器
作者: 潘杰 时间: 2012-5-1 00:09
学习
作者: lb0359 时间: 2012-5-19 20:50
电问题吧
作者: w441074364 时间: 2012-5-23 09:08
我觉得效果还好吧 主要是光线不错
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |