千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]弱电系统接地的问题 [打印本页]

作者: 冷冷    时间: 2012-4-12 09:42
标题: [求助]弱电系统接地的问题

一个项目,电气系统已经设计了MEB、LEB,在弱电井也有40*4的扁钢。那么弱电系统的保护接地、工作接地、还有什么信号接地等等(不太懂)是否可以往LEB上面接?还是需要另外再做一套或几套接地系统?谢谢


作者: abrs2022    时间: 2012-4-12 09:56

学习了!


作者: 〓静夜思〓    时间: 2012-4-12 19:47
关注中,也有此一问
作者: 杀人狼    时间: 2012-4-16 15:14
可以统一下地,也可以保护和工作分开
作者: 双捷    时间: 2012-4-26 21:23
要做的话,最好分开
作者: anglema000    时间: 2012-5-3 13:56
要做的话,最好分开