千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]请教一下室外监控杆的防雷接地的具体施工方法是什么 [打印本页]

作者: rachen    时间: 2012-4-11 14:54
标题: [求助]请教一下室外监控杆的防雷接地的具体施工方法是什么
[求助]请教一下室外监控杆的防雷接地的具体施工方法是什么? 老板想我们自己做防雷接地,对施工方法不太了解,请教下一般的施工方法是怎么样的啊。
作者: eie1992    时间: 2012-4-11 20:57

室外监控杆的防雷接地——为什么要接地?搞明白没有?

有人叫你做接地网,接地体,接地线,要花费几千到1、2万,目的看上了监控行业这块肥肉了。

防感应雷,教你用接地防雷器,形成多点接地,引来地电位,可以方便的烧毁设备和防雷器;

监控系统安全设计原则是单点接地,所有摄像机必须与大地绝缘。

你化几千上万元做了个立杆接地,然后再做摄像机与立杆绝缘;令人感叹!!

 

[此贴子已经被作者于2012/4/11 20:58:32编辑过]

作者: abrs2022    时间: 2012-4-12 09:56

学习了!


作者: rachen    时间: 2012-4-12 22:18
你好,我查了一下单点接地,能不能请详细说明一下,立杆接地,与摄像机绝缘的意思。 请问,你的意思是不是立杆的杆体不需要做接地,那单点接地是怎么做的呢?
作者: eie1992    时间: 2012-4-13 10:31
以下是引用rachen在2012/4/12 22:18:00的发言:
你好,我查了一下单点接地,能不能请详细说明一下,立杆接地,与摄像机绝缘的意思。 请问,你的意思是不是立杆的杆体不需要做接地,那单点接地是怎么做的呢?

    金属立杆装在地下,杆体本身就是接大地的了;专门再做接地线,接地网,接地体,可以减少接地电阻——干什么用呢?有什么用呢?有人曝光,一个像样的接地立杆,做好了要1、2万,这是某些防雷厂家把安防行业当成肥肉市场的黑心做法;

    安防系统安全设计基本要点就是“系统单点接地”,所有摄像机都必须与大地绝缘,主机一点接大地——切断系统所有可能的地环路;

    既然“所有摄像机都必须与大地绝缘”,那么水泥立杆,木头,塑料支架等都是理想材料,采用金属立杆,就必须有可靠地绝缘措施,所以我说“你化几千上万元做了个立杆接地,然后再做摄像机与立杆绝缘”这不是没事找事么?

    谁叫你把立杆做接地,你问他为什么要做接地呢?

 


作者: wt379398915    时间: 2012-4-16 17:00
你详细
作者: wt379398915    时间: 2012-4-16 17:02
不够详细呀
作者: 汉字    时间: 2012-5-22 16:21
单点接地目前是最好的办法!
作者: 科浪    时间: 2012-6-13 16:27
学习了
作者: lqxq99    时间: 2012-6-20 17:16

学习了

 


作者: 大蒜陀    时间: 2012-6-28 16:31
最好使用人家建筑的防雷网,没必要自己做,成本高,工作量大。
作者: z.x    时间: 2012-6-30 20:42
摄像机杆可以做接地,但是没有必要向eie1992说的那么复杂,杆虽然是安装于地下但是还要经过水泥基础才与地连接,引出几根钢筋也不费事,电阻小些终究是好事。对于绝缘的问题eie说的是对的,但是不绝缘98%的也没有问题,因为雷击的可能性还是小。弱电主要还是要依托建筑物、强电的防雷来做。单点接地是指所有的设备共用一个接地体,在理论上来说是最优方案,但是实际施工中确实有困难。你所说的单点接地应该是指摄像机视频输出端口、视频外皮同设备地形成一个闭合回路然后使用一个接地体(或不接地)。eie说的绝缘是指摄像机外壳应该同其他的地(金属杆、金属房屋、建筑物内钢筋、楼内金属体)绝缘,不然的话无法形成单点接地。
[此贴子已经被作者于2012/6/30 20:45:46编辑过]

作者: lzgdjsk    时间: 2012-7-3 13:52
不同的传输方式,接地要求不同,如采用光纤传输,接地很有必要。
作者: winsupervisor    时间: 2012-7-7 11:34
只要做到单点接地就基本无事了么?
作者: 21CSP    时间: 2012-7-8 07:03

   电子系统中的所有金属设备和部件之所以有接地的要求,不仅仅是为了防雷,还有安全保护和其他作用,最常见强电漏电保护是不能忽视的。

   当然,接地的具体处理也要算经济账。


作者: xuchen8197    时间: 2012-7-8 10:46
以下是引用eie1992在2012/4/13 10:31:00的发言:

    金属立杆装在地下,杆体本身就是接大地的了;专门再做接地线,接地网,接地体,可以减少接地电阻——干什么用呢?有什么用呢?有人曝光,一个像样的接地立杆,做好了要1、2万,这是某些防雷厂家把安防行业当成肥肉市场的黑心做法;

    安防系统安全设计基本要点就是“系统单点接地”,所有摄像机都必须与大地绝缘,主机一点接大地——切断系统所有可能的地环路;

    既然“所有摄像机都必须与大地绝缘”,那么水泥立杆,木头,塑料支架等都是理想材料,采用金属立杆,就必须有可靠地绝缘措施,所以我说“你化几千上万元做了个立杆接地,然后再做摄像机与立杆绝缘”这不是没事找事么?

    谁叫你把立杆做接地,你问他为什么要做接地呢?

 

金属立杆装在地下,杆体本身就是接大地的了;

 

 

老师,你做过金属立杆么?是不是整根铁管插土地上就算是接地立杆了?站地上就算接地了?

 

正规的金属立杆下面有法兰盘和金属地笼,金属地笼周围要包封水泥,只包封不处理做接地,能确保达到正常接地标准么?

 

 


作者: eie1992    时间: 2012-7-8 12:42
以下是引用xuchen8197在2012/7/8 10:46:00的发言:

金属立杆装在地下,杆体本身就是接大地的了;

 

 

老师,你做过金属立杆么?是不是整根铁管插土地上就算是接地立杆了?站地上就算接地了?

 

正规的金属立杆下面有法兰盘和金属地笼,金属地笼周围要包封水泥,只包封不处理做接地,能确保达到正常接地标准么?

 

 

即使你把接地电阻做到大地0,解释一下为什么要接地?接地干什么?


作者: xuchen8197    时间: 2012-7-8 13:41
以下是引用eie1992在2012/7/8 12:42:00的发言:

即使你把接地电阻做到大地0,解释一下为什么要接地?接地干什么?

老师又开始转移话题了,老师你见天在屋里胡扯,做过电杆么?

老师,你插个幡是不是也算接地了?也可以引雷了?


作者: xuchen8197    时间: 2012-7-8 13:53

另外老师:

你再评论下我174楼给你接地的答复?你满意了么?

您接着评论,接着质疑?

链接我给你标上:

http://bbs.qianjia.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=460530&page=1&star=9

 

还有你那能替代专业防雷厂家产品的"z滤波网络",麻烦你给这边广大关注防雷产品的网友讲解一下。如何?

这个链接我也给你标上:

http://bbs.qianjia.com/dispbbs.asp?boardid=59&Id=461541

 


作者: eie1992    时间: 2012-7-9 08:29

即使你把接地电阻做到大地0,解释一下为什么要接地?接地干什么?

老师又开始转移话题了,老师你见天在屋里胡扯,做过电杆么?

老师,你插个幡是不是也算接地了?也可以引雷了?


    午马关于立杆接地要“确保达到正常接地标准”,“正规的金属立杆下面有法兰盘和金属地笼,金属地笼周围要包封水泥,”——这是“专业防雷的标准设计”,一个几百上千元的立杆,可以升值到几千到1、2万元。经济利益驱动的设计。午马鹦鹉学舌罢了。

    至于摄像机立杆为什么要这么做接地?接地干什么用?没有解释,只是让安防人“无条件执行”就是了。接地,有以下几个可能用途:

    1)立杆接地要“确保达到正常接地标准”,是专业防雷“摄像机立杆避雷针化设计”的要点之一,之二就是顶端加个避雷针了。这一设计,午马又不认可,但认可“标准接地”,干什么用呢?需要午马作出解释。

    2)立杆接地用于把摄像机外壳同时接地。这一点好像午马也不认可;不过安防人认为应做好和立杆绝缘。

    3)立杆接地用于把摄像机端的防雷器接地,就用立杆作为接地下引线。这一设计,午马没表态可否。

    4)可能午马还有自己独特设想,只能由他解释。

   


作者: xuchen8197    时间: 2012-7-9 09:53

eie1992,你什么玩意你?

午马鹦鹉学舌罢了,我学谁家舌了?

午马还有自己独特设想,只能由他解释。

 

    外壳通过立杆接地防雷接地是一回事么?你脑子是干什么的?不是装傻,就是砸地砸坏了是吧。

    立杆接地用于把摄像机端的防雷器接地,就用立杆作为接地下引线。这一设计,午马没表态可否。立杆接地用于把摄像机端的防雷器接地,不可以么?又扯感应电流是吧?又扯地电位是吧?感应雷击的时候立杆中间有磁场么?知道法拉地笼么?

 

狗屁逻辑,忽悠谁呀?

 

我该解释的我解释了,你有本事接着拿你那学术批我呀。怎么没了?

 

你独特设想的“Z滤波网络”你敢出来解释么?

 

     人家不过问个杆子接地,你就批人家“摄像机立杆避雷针化设计”,金属杆子接地和“摄像机立杆避雷针化设计”是一回事吗?你确认人家打算拿杆子做引雷是吧?又TMD假设?

 

天天一边胡扯,一边逃避别人对自己的垃圾逻辑质疑。

 

臭不要脸的你,你这种人就是见天的找骂。

 

     人家就是“经济利益驱动的设计。”你那草包的防雷设计电路“Z”就不是“经济利益驱动的设计”

   

     把别人说成狗屎,把自己说成圣人,伪君子。

 

我今天骂你了,咋地了?再投诉去吧。你除了投诉就是逃避问题,要不就是胡搅。其他的p都没有!

[此贴子已经被作者于2012/7/9 10:21:49编辑过]

作者: 文远    时间: 2012-7-11 10:57

作者: lwy826    时间: 2012-7-18 14:06
天天吵架也没吵出个东西来
作者: 别山上等    时间: 2012-7-24 11:38
哈哈,只能说老板有问题
作者: jiaqisha5    时间: 2012-8-3 09:31

好,下下来学习!

好,下下来学习!

好,下下来学习!

好,下下来学习!

好,下下来学习!


作者: jiaqisha5    时间: 2012-8-3 09:35
太高深了
作者: 玫瑰水手    时间: 2012-8-8 15:04
看热闹,呵呵
作者: yftshh    时间: 2012-8-9 13:42

需要好好讨论讨论,我觉得如果避雷器质量不好还不如不用。


作者: 我要崩溃了    时间: 2012-8-14 23:46

老板加油


作者: comway    时间: 2012-8-15 23:38
    不管有用没用,赚到钱就好。不是有没有用的问题,而是甲方要求了我们就做,多赚点钱还不好吗。或者是我们需要从中多报预算,多赚利润,就加上去。呵呵,中国人做的很多事都是无用的,总之赚到钱就是好的
作者: sgjune    时间: 2012-8-16 10:03
继续论证啊!
作者: 春天889    时间: 2012-8-17 21:22
不太理解但感觉说的很有道理
作者: 春天889    时间: 2012-8-17 21:23
已对销售在一起研究销售技巧掐架的机会很小为什么一堆技术在一起研究学问总掐架呢
作者: eie1992    时间: 2012-8-18 08:28
以下是引用comway在2012/8/15 23:29:00的发言:

   

    大家可能忽略了一个问题,就是监控杆做接地,摄象机和电源上面一定加要防雷器。     

    监控系统的信号防雷器,平时接地的端的阻值是无限大的,基本上对监控图象无影响。曾经参与监控杆的防雷施工,都是在监控杆附近做地网直接接地,基本没有太大的干扰。最简单的监控杆的接地方法,在杆的周围用扁铁和角铁呈放射状接地,有条件用铜包钢组合接地棒和75-90平方的裸铜缆(这个方法极贵),然后与监控杆多点焊接就行,要记得焊点做沥青油防腐。

    监控系统必须要单点接地,曾经做过10多个12米高的监控铁塔,总是发现不明原因的干扰,后来是在千家网上找到的答案,是我的金属外壳的解码器、金属支架的9寸球机和铁塔发生了接触,导致的干扰。用一块塑料把解码器和金属支架隔开,再把固定的螺丝缠满胶布,就解决了。

    

    我想这样就解决了监控杆的防雷施工问题和监控系统要求的单点接地的问题,不知道对不对,欢迎批评,共同学习,有兴趣加QQ1072065398

   

[此贴子已经被作者于2012/8/15 23:34:23编辑过]

    多点接地,干扰,绝缘处理解决,这已被监控工程众多成功的经验证实;

    哪个或哪些接地点引入的干扰?涉及因素很多,很难确认,所以简单可靠的解决办法是“系统单点接地”,切断所有地环路;

    干扰,轻则可见图像干扰,重则图像扭曲,黑屏;再严重时烧毁设备,包括烧毁接地防雷器;这就是大地电磁环境中的“地电位”。

    安装接地防雷器,接地并不能“有效泄放雷电流”,却能有效引来“地电位”,造成系统安全隐患;


作者: 红枫    时间: 2012-8-18 20:13
室外立杆接地,真的要达到10Ω的要求,需要花N多米。几乎所有的公司都会做假的报告。
作者: 澳美高    时间: 2012-8-20 10:58

要不要接地,怎么接地,还得看甲方要求,不按他,没法验收,拿不到工程银子,呵呵。

 

监控的立杆的摄像机防雷器,建议还是用等电位技术的免接地防雷器,

 

不管你的立杆有没有做接地,或是做了接地,地网电阻,达不到标准,都没有关系。

 

 

等电位防雷器产品的优势:

   1、采用独有的 等电位 可不接地防雷原理,防雷效果不依赖地线,省去了复杂的埋地线工程,跟市场上模块地泄式防雷产品相比,可在项目中为客户节省30%以上的工程费用,并且在施工中,产品安装非常简单,使用非常方便。

2、公司优势:

公司十年来,一直专注于等电位防雷产品的制造和推广,产品的资质齐全,客户可以放心使用,公司拥有自己知识产权的产品专利证书,国家雷电防护中心的检测报告,有全国各省份的气象局防雷中心备案证书,有产品保险证书,公司通过ISO产品质量认证。

3、售后服务优势

    公司对所售的防雷产品,免费保修二年,防雷产品哪怕完全损坏,公司在保修期都免费维修,无法维修的,公司免费更换同类型的产品。

[此贴子已经被作者于2012/8/20 11:40:08编辑过]

作者: eie1992    时间: 2012-8-20 11:38
以下是引用澳美高在2012/8/20 10:58:00的发言:

要不要接地,怎么接地,还得看甲方要求,不按他,没法验收,拿到工程银子,呵呵。

 

监控的立杆的摄像机防雷器,建议还是用等电位技术的免接地防雷器,不管你的立杆有没有做接地,或是做了接地,地网电阻,达不到标准,都没有关系。

 

 

等电位防雷器产品的优势:

   采用独有的 等电位 可不接地防雷原理,防雷效果不依赖地线,省去了复杂的埋地线工程,跟市场上模块地泄式防雷产品相比,可在项目中为客户节省30%以上的工程费用,并且在施工中,产品安装非常简单,使用非常方便。

2、公司优势:

公司十年来,一直专注于等电位防雷产品的制造和推广,产品的资质齐全,客户可以放心使用,公司拥有自己知识产权的产品专利证书,国家雷电防护中心的检测报告,有全国各省份的气象局防雷中心备案证书,有产品保险证书,公司通过ISO产品质量认证。

3、售后服务优势

    公司对所售的防雷产品,免费保修二年,防雷产品哪怕完全损坏,公司在保修期都免费维修,无法维修的,公司免费更换同类型的产品。

介绍一些实质性基本原理,说明“等电位防雷器产品的优势”,比这种广告语言更能服人。


作者: 澳美高    时间: 2012-8-20 11:44

需要了解实质性的原理,欢迎加Q474834671或直接来电话交流13178642721刘生

 

一个技术的实质性的原理,不是在这里一两句话能说得清楚的,所以不好意思,没法在这里详细禅述,

 

但是我相信,只要你有兴趣了解,联系我们,肯定会让您满意,给您一个答复的,谢谢


作者: xuchen8197    时间: 2012-8-20 11:47

EIE1992老师又在给人家上课,总是在挖人家地,忘了耕自己的田.

老师可以解释下以下链接中大家对您防雷电路里的"z滤波网络"的疑虑么?

http://bbs.qianjia.com/dispbbs.asp?boardid=59&replyID=379243&ID=461541&skin=1

不是有巨大收获给人家么?

午马在等待有巨大收获。


作者: wangweiyr    时间: 2012-9-13 11:00
说这么多,谁知道室外在立杆端是否做接地?有人敢说吗?
作者: eie1992    时间: 2012-9-15 19:52
以下是引用wangweiyr在2012/9/13 11:00:00的发言:
说这么多,谁知道室外在立杆端是否做接地?有人敢说吗?

接地,形成系统多点接地,构成地环路。

如果你有科学办法事先知道这个接地点的地电位,永远是大地0电位,这一点不会引来地电位,但是你能否保证系统其他接地点也是那样呢——永远是大地0电位呢。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2