前期安装了2台16路硬盘录像机1台办公楼8个点,1台厂区10个点,加视频干扰器的图像。

今天把后期增加的一个点先接上去试画面,距离20米,12V5A电源。

视频头一碰硬盘录像机接口显示器画面就出现条纹状,直接影响全部画面效果。

后增加的这个点的图像出来像电压不够,黑白加条条杠,之后直接无视频显示。

办公楼的硬盘录像机没有接装了视频干扰器的图像,是不是哪短路了?


作者: 南昌巨龙    时间: 2012-4-10 22:38

在视频测试仪上画面显示正常

[此贴子已经被作者于2012/4/10 22:37:58编辑过]

作者: daimingfei    时间: 2012-4-11 08:51

先将12V/5A的换成12V/2A的试下行不行?

拆开硬盘录像机,看看16个视频输入接口焊点有没有短路


作者: 南昌巨龙    时间: 2012-4-11 16:53
以下是引用daimingfei在2012/4/11 8:51:00的发言:

先将12V/5A的换成12V/2A的试下行不行?

拆开硬盘录像机,看看16个视频输入接口焊点有没有短路

明天去试下


作者: xl81496388    时间: 2012-4-11 20:55

你插录像机别的口试了吗,不过我想知道,为什么用12V5A的呢...给的一个集中供电电源吗


作者: lelefj    时间: 2012-4-11 21:06
电源问题,接地,不接地试下
作者: 南昌巨龙    时间: 2012-4-12 09:11
以下是引用xl81496388在2012/4/11 20:55:00的发言:

你插录像机别的口试了吗,不过我想知道,为什么用12V5A的呢...给的一个集中供电电源吗

集中供电,还有其它点没接上,这个只是先试,没想到效果不行啊


作者: 南昌巨龙    时间: 2012-4-12 09:13
以下是引用lelefj在2012/4/11 21:06:00的发言:
电源问题,接地,不接地试下

把12V5A电源外壳接地吗


作者: 南昌巨龙    时间: 2012-4-12 14:54
隔空用摄像机试下,没有问题
作者: zhyjdd    时间: 2012-4-16 11:39
换绝缘支架就好了~~
作者: xuchen8197    时间: 2012-4-16 13:23

信号地紊乱了,上一张整个视频线和电源线的走线图,大家帮你分析下.

你这么问,除了猜测,换是猜测,没人会回答的靠谱.