标题: 求教-视频抗干扰器的连接方法

各位老大,我今天买了一对创远的视频抗干扰器,型号是:cy-902的,不知道怎么连接呢?因为客户那里是安装在电梯里面的,电梯一运动,就开始有波纹状的条纹,我初步判断应该是干扰问题,所以买了一个这个抗干扰器,但是从厂家办事处那里拿到之后我也没有问怎么使用,现在在客户这里,还真不知道怎么使用呢,以前没有用过,有没有哪位大哥帮忙给个连接方法!非常感谢!

 

 

本来想照个实物图,但是不知道怎么添加到这里!不好意思哈!


作者: 金宁    时间: 2012-3-30 16:18

发射接摄像机, 接收接硬盘录像机,然后上电,就好了。没图片,不知道你买的事那种抗干扰器,放大的?还是移频的?


作者: yaolishake    时间: 2012-3-30 21:07
等待高手指教!
作者: 毒药加冰    时间: 2012-3-31 05:30

加了抗干扰器也不一定有效果

电梯也是个老大难的问题

不过有的朋友说电梯里用网线加双绞线传输器会好一点


作者: haiwangxing    时间: 2012-3-31 11:35
 视频监控项目中,经常会出现干扰问题从而导致通信不稳定,验收不能通过。视频监控项目中,出现问题的主要分为两块:控制线路信号问题和视频线路信号问题。控制线路多采用485线路,可以通过增加485中继器,485集线器等设备来解决485线路中出现的问题,视频线路则有光纤线路和同轴电缆线路,光纤不会受到干扰,而视频信号受到干扰则多采用视频抗干扰器来解决问题。

  视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。

  某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看 不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝 缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽 线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。

  解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害, 反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头 采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视 器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。