一共八个点
两个球机
六个枪机
电源从机房送出
场地 钢结构厂房
点位全部装好以后
送电就跳闸
最后查明 末端一个球机问题
不送电 单独送视频也跳闸 单独送电源也跳
球机取下来放到机房试了 没一点
老鸟出来解释 新手别跟着起哄啊 别别人说一就是一 说二就是二
忘老鸟们完整的解释下 大概是什么问题 不胜感激............
告诉你,厂子里的电源,零就是地线,你作的监控安装位置肯定有一部分装在了钢质结构上了,你要作绝缘处理,也就是摄像机不要和大地接触,这样就不会跳闸了
应该是等电位的问提,如果没猜错的话你可以测测球机信号地和外壳相连,如果钢构房接地不好,很容易出现这个问题,甚至烧机器,我碰过一次,
在后端把球机拆下来别安装试
就是做到球机和钢结构绝缘
我也同意8楼的看法
这应该是线路漏电的问题,换个剩余电流大点的漏电开关试试,还有问题就是接地故障了
短路
系统应该单点接大地——主机机壳接大地;
你这里“场地 钢结构厂房”——所有摄像机输出BNC外壳,应该与大地绝缘,你的系统做到没有?
你把另一个好的拿到那个有问题的地方装上,看会不会有同样的问题。这样一试不就可以得出结论了。或者说,把球机取下来,与钢梁不接触,然后把线路接上,看看还会不会有问题。
监控上的问题多种多样,有时候同样的一个现象,原因却也是多方面的,多个环节的。你总得先找出问题出在哪个环节,哪个设备上,这样才能为下一点找根本原因提供方向和基础嘛。
一出来就问老鸟有没有,我想再老的鸟碰到这个问题,不到现场看过,什么解释也是没有说服力的。
我猜想,你这个球机肯定漏电了。
我顶18楼····起码做事的态度和处理问题的程序是非常正确的。
正解,您先按照这个思路来,按照你的描述应该是两点接地造成环流,跳闸导致,就是前段一个接地,后端一个接地,两个接地点有电位差造成
引起跳闸,一般只有两种原因
一:短路
二:负荷过高
短路:首先做主机通电测试,不加任何负载(摄像机也不要通电),如还跳,那就证明负载过高或者搭错线等(可以接一个灯泡检测),同时查是否是加了漏开,在配电箱很多进入一般是三根火线进溶断器,一根零线直接是在下面的庄上,看错了乱接线(我师兄原来就只接搭两根火线,用万用表测还220V),这就会引起跳。负荷过高:这种是设备负载太多,漏开的功率太小,解决办法,换大点安数的漏开就可以,具体可以自己算算电流。
其它如线路问题,前面说了很多。需注意的是,很多人用数字万用表去测量通段,这个得注意线径和线的距离,超过了,数字表就会测量不准,所以,建议机械表测量。
哎!!!踩了从装
你的系统供电方式没说,直流集中还是前端220转直流,还有你的开关是带漏电的功能的还是普通的过载保护开关