<p>无尘室面积大概10000平方,该如何设计温湿度数量及摆放位置?</p>
作者:
lm3408890
时间:
2012-3-26 12:13
位置要遵守均衡原则<br/>个数就要看等级 精度 厂房面积,具体情况具体分析<br/>
作者:
duke5d
时间:
2012-3-26 13:27
从技术上讲,工厂里每道工艺需要的温湿度要求未必统一,在每道工艺处配置一个传感器很重要。
设计位置不可不通风(内部温升),亦不可在风口(防探头结露)。
设计高度不可太高,因为热空气上升,你测的位置未必是工艺位置,则该工艺位置温度是多少你还是不掌握。
无尘室的温湿度经常要求不积尘,所以有时要配外罩(比如VAISALA、E+E)
比如 温度22%+-2 湿度55%+-5 精度要求并不高
从商务上讲,要多给人家配置,你才有利润。
作者:
zhou5188
时间:
2012-3-30 11:30
我有方案 加我 qq 45041748