1.“单点接地”的基本概念:
“单点接地”是指系统主机一点接大地,远端摄像机及所有设备,都必须与大地绝缘;具体的说:“单点接地”是指凡有直接电气连接关系的“系统”,要把电气连接的“集中汇聚点”设备(系统主机或子系统主机)做一个接大地。例如光缆传输系统:前端多路光发射机是子系统主机,机壳“一点”接大地,光发射机电缆连接的各路摄像机都与大地绝缘,这就是“有直接电气连接关系”的系统“单点接地”,后端系统主机接地不能替代它,因为中间有光缆隔离了电气连接;
2. “单点接地”的工程要求:
主机“单点接地”,系统远端所有设备对地悬浮,通过主机接地点,泄放系统产生的静电荷,并保持与大地静态等电位,保证操作安全。雷电感应电动势与大地无关,不存在向大地大电流泄放问题,对接地电阻也就没有很高要求,不需要做专门的接地网;泄放系统静电荷,没有大电流问题。
3. “单点接地”的合理性分析:
A. “单点接地”,切断了所有地环路,可有效阻断雷电暂态地电位和电网地电位入侵系统的路径,这是防雷、防浪涌,防干扰最有效、最基本的技术手段;多点接地引入地电位干扰,引入雷电反击电压,烧毁安防设备和防雷设备,已被越来越多的安防工程案例验证。
B.安防系统“单点接地”,不仅与防感应雷没有矛盾,而且是安防系统防雷设计应遵循的基本理念和设计原则;因为防直击雷不需要、也不能通过安防系统任何部位接大地放电;防感应雷,因为雷电感应电动势与大地无关,不需要“接地泄放电流”;抑制雷电感应电动势所用线路保护电路,也不需要接大地;
C. 系统单点接地,整个系统随接地点等电位浮动;如果人为制造多点接地,又人为进行“等电位连接”,这对“广域信息系统的防雷设计”来说,理论和实践上都是不可能实现的;
D. 明确了“单点接地”设计原则,就可以避免“接地防雷”的误导,和制作接地系统的冤枉投入;
E. “单点接地”,是检验和判断安防系统安全设计和隐患设计的“试金石和分水岭”;
F. “系统单点接地”的安全设计原则,适用于各类广域弱电系统;
[此贴子已经被作者于2012/3/15 17:53:45编辑过]
|