千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]室外手井放在哪里合适?
[打印本页]
作者:
002lxlroy
时间:
2012-2-29 10:02
标题:
[求助]室外手井放在哪里合适?
手井的安放位置于室外管路走向有很大的作用,比如说过马路应该放,设备50m间距应该放,具体不是很清楚,求大虾么不吝赐教
作者:
gzdqm
时间:
2012-4-9 11:28
<p>关注中。。。。。</p>
作者:
kfplc
时间:
2012-4-9 15:24
不知道,帮顶。。。
作者:
yangjie3895669
时间:
2012-4-9 16:28
没人反对,只要不影响到别人就可以了。
作者:
luckyfruit
时间:
2012-4-10 20:52
<p>室外手孔井/人孔井 安置要求</p>
<p>1、整体外管网设置需要考虑整体园区管网设计,参考景观绿化设计思路,井最好安置在草坪边,路边,等方便开启的地方。</p>
<p>2、建筑物进/出户,汇入园区管网内,需要设置井。</p>
<p>3、在园区管网交叉汇聚处,需要设置井。</p>
<p>4、在管网走向发生小于150度变化时,需要设置井</p>
<p>5、在以终端设备(如,广播,监控立杆)处,为中心30M内,需要设置井,可以多个设备使用一个井。</p>
<p>6、当过道马路超过6米,需要在马路两侧设置过路井。</p>
<p>就这些吧,能想到的就告诉你了,好久没有上来了</p>
作者:
「玛莎拉蒂」
时间:
2012-4-10 21:14
楼上的可以
作者:
sziawyygysse
时间:
2012-4-12 13:32
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_6" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>就这些吧,能想到的就告诉你了,好久没有上来了</p></div></td></tr></tbody></table><br/>
作者:
tuzituzi12
时间:
2012-4-12 13:52
相对隐蔽,方便开启的地方
作者:
playx
时间:
2012-4-12 14:53
学习了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2