千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 开关电源送电最远能有多少距离? [打印本页]

作者: fhzxb    时间: 2012-2-25 22:58
标题: 开关电源送电最远能有多少距离?
一个小区方案里用1.0的电源线,开关电源供电,距离200多米,这个方案有问题吗? 开关电源供电,用各类线径的电源线,分别能送多远呢?
作者: deyaokeji    时间: 2012-2-26 15:46

没做过那么远的,最远做到100米,200米最好220V过去,再接电源取电,这样稳妥些。


作者: 蓝梦祥    时间: 2012-2-26 15:56
距离200多米2020V去稳定安全
作者: gejun1234    时间: 2012-2-26 16:01
如果超过300米,要加一个亚
作者: tcq001    时间: 2012-2-26 17:33
12V过去是不可能了,到了末端不知道还有多少电压,直接220V过去,简单利索
作者: blzk180    时间: 2012-2-26 23:17

12伏过去 那边只有6-8伏了

 


作者: 现实是场梦    时间: 2012-2-27 09:38
是啊,把变电压放前端吧。
作者: 狼千家    时间: 2012-2-27 09:47
我做过,可以用,但最好还是不要这样,以后问题多!
作者: kinghong110    时间: 2012-2-27 10:02

一般情况200m


作者: liuweiln    时间: 2012-2-27 10:05
 现在很多摄像机可以24AC和12VDC自适应,选择24VAC200米应该没什么问题
作者: hjp13668    时间: 2012-2-27 10:06
用交流电要考虑漏电问题,中间接口要做好防水
作者: 寻找北极星    时间: 2012-2-27 10:10
最好把变电压放前端或者用24V的。
作者: sunyong225    时间: 2012-2-27 11:39
如果有红外灯什么的1.0的线细了点 就算220过去到哪里也有很大压降,线里省出来的钱后期维护会吃苦头的
作者: jack安威科    时间: 2012-2-27 11:58
用220V的变吧,12V太难,基本带不动。
作者: 笨笨老鸟    时间: 2012-2-27 12:09
楼上各位似乎都忽略了一个问题,送电是和负载功耗密切相关的,如果忽略这个重要元素,我可以告诉各位可以送无限远,各位学过电学吧?当电流为零时是什么情况?每次看到此种帖子感觉特有意思,还真有人煞有介事说。
作者: kongfb13    时间: 2012-2-28 11:26
自己找卷200M电源线接个电源试试剩多少电压就知道了
作者: wojia7960679    时间: 2012-2-28 14:01
应该没什么问题。
作者: 22490210cp    时间: 2012-2-29 13:41

最好别用,空载的时候没问题

 负载了就知道后果是很麻烦的、


作者: borytec    时间: 2012-2-29 13:44
新手学习了
作者: 双木    时间: 2012-2-29 14:01

这样做后期维护要吃苦头的


作者: okfang    时间: 2012-2-29 16:13
电流太小,电压太小,线有阻抗的,别干着SB事情,拉220V中间套管,工序是差不多的
作者: 华谊网络    时间: 2012-2-29 20:08
 确实。这么做多累啊!
作者: 等风的旗12    时间: 2012-2-29 21:50
那就220v直接供电,
作者: zzhhmm    时间: 2012-2-29 22:56
可以用的12V10A的开关电源我带过5台摄像机,3年了没有问题(1.0线必须是国标的)
作者: 布丁爱凤梨    时间: 2012-3-29 11:30

新手学习了!


作者: 六道轮回    时间: 2012-3-29 11:43

学习了 集思广益啊 我认为用220的 过去装个变压器就行了


作者: lzr1912    时间: 2012-3-29 18:50
不可以, 200米距离达远了,估计到前端摄像机电压只有9伏左右, 所以最好不要用,
作者: sangang    时间: 2012-3-29 19:11
12v过去,1平方线估计只会有9伏左右电压
作者: sziawyygysse    时间: 2012-4-7 11:23

最好别用,空载的时候没问题

 负载了就知道后果是很麻烦的、



作者: hai486    时间: 2012-4-8 00:07
做过,电源电压调到最高,白天可用,晚上红外灯一开就不行了。。。
作者: 弱电dhs    时间: 2012-4-8 11:13
距离太远,最好独立供电
作者: zt880415    时间: 2012-4-8 18:06
开关电源可以把电压调高一点。不过这么远,还是直接220V吧。
作者: chillrain    时间: 2012-4-8 19:11

如果是国标的1mm线200米,一般的非红外摄像头,工作状态电压仍能保持在10V。如果是非国标,并且是红外摄像机的话,就很难说了。

 

重要的是工作状态的末端电压能否达到要求,末端功率越大,线路压降就越大。

[此贴子已经被作者于2012/4/8 19:11:57编辑过]

作者: CXH123    时间: 2012-4-8 20:05

太远  直接220V过去

 

 


作者: quanfeixp    时间: 2012-4-8 23:50
最好220v过去解决问题,而且维护方便。
作者: 信阳万通科技    时间: 2012-4-9 00:29

200米 2*1.0的电源线 问题不大 一般12v开关电源都可以12v-14v左右调压的 你把电压调高点 到最远段去测试下  看着调就行

 

注意电源容量 A 数要选大点的   集中供电 线损不小


作者: 冰瞬空翎    时间: 2012-4-9 07:56
为了以后维护让你省心,还是220V直接过去吧,适配器用防雨盒固定,毕竟这样稳定
作者: jzglove    时间: 2012-4-9 08:01
用220V到前端
作者: 志城网络    时间: 2012-4-9 08:14
应该没问题的电压不够加个压就行了啊
作者: 大角牛    时间: 2012-4-9 13:02
坚决不用
作者: 烟灰玫瑰    时间: 2012-4-9 14:27
以下是引用笨笨老鸟在2012/2/27 12:09:00的发言:
楼上各位似乎都忽略了一个问题,送电是和负载功耗密切相关的,如果忽略这个重要元素,我可以告诉各位可以送无限远,各位学过电学吧?当电流为零时是什么情况?每次看到此种帖子感觉特有意思,还真有人煞
问题是送点过去就是给负载用的,所以线路有电压降
作者: 顺源    时间: 2012-4-9 15:20

集中供电最好是室内不超过一百米,虽然直流可以解决交流的强电对视频信号的干扰,但是你要考虑到多点同时启用的动率负荷,特别是红外灯打开情况下,瞬间开启的电流增大很可能会出问题,不过现在都是采用前段供电,集中供电,电源坏了全部要完蛋了,


作者: whcgrwzh    时间: 2012-4-10 16:31

12V过去是不可能了,到了末端不知道还有多少电压,直接220V过去,简单利索。

补充一点,依据实际经验,摄像机白天也许还行,晚上开红外就臭大了


作者: dyzhengyun    时间: 2012-4-10 16:49
这个要看具体情况,线径的大小、远近、负载电流的大小,供电电压的高低==都有密切的联系
作者: qiyian520    时间: 2012-4-11 13:55

学习中


作者: ff23423    时间: 2012-4-11 15:46

学习了,金荔科技阿里看见

 


作者: huayang9718    时间: 2012-4-11 15:48

这样做后期维护要吃苦头的






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2