客户是局域网,面积宽200米,长350米,分了几个楼,每个楼都装的有交换机,而且划有VLAN。一共安装30个点,现利用他们的网络,那么大码流,每台4兆码流,会不会把影响平时他们的宽带上网?30个点存储有什么好办法??资料保留一个星期左右。
作者: xuchen8197 时间: 2012-2-21 22:44
这你让人家怎么给你出主意,宽带上网到是小事,原先跑的系统有没MIS?网络陆游如何?交换机的型号?实际性能?这些都不知道.
找个网络专家评估下吧.
很多人认为这种"并网"的应用很容易,怕最后都无法交差.
作者: Jessey2323 时间: 2012-2-22 00:03
学习中~~~
作者: 易家杰少 时间: 2012-2-22 01:14
单独搞个局域网呗 1··
作者: 百事可乐001 时间: 2012-2-22 08:38
4Mb/s=512KB/s 30台就是15MB/s的流量,你既没有说明网络架构,又没有说明监控系统的架构。
你先了解一下网络架构,是千兆网络,还是百兆网络,如果是千兆网络的话,一根线走15MB的流量不是什么问题(不过还要考虑他们的员工网络应用是什么,如果对网络流量需求很小,那你的网络视频影响不了他们的应用;如果他们的日常应用对网络流量需求很大,那你就看着分配)
看你的摄像机码流这么大,八成是网络摄像机,如果硬要接入百兆网络的话,可以说得不偿失。你可以买些带千兆WAN口的百兆交换机,监控的网线接到百兆口,千兆WAN口接录像主机。
作者: cooooe 时间: 2012-2-22 09:20
学习下了
作者: xd111xd 时间: 2012-2-22 09:22
上网是通过路由器入公网,你这是局域网,局域网的用千兆的交换机,那么整个局域网千兆的带宽,30个高清只占了120兆的带宽,不会影响局域网内部观看。如果要同一个路由器接入公网进行转发那就会影响他们的上网的速度,这样会占用他们的上网资源的。QQ964885016
作者: xd111xd 时间: 2012-2-22 09:25
采用集中存储的方式,一路数据40G左右,一天就需要1200G左右,一个礼拜8400G,这种集中存储的设备很多。考虑到你带宽问题,肯定是在局域网内进行集中存储。
作者: fangzhengxin 时间: 2012-2-22 09:32
学习
作者: 无线传输 时间: 2012-2-22 09:36
高手多。学习了
作者: 安全模式 时间: 2012-2-22 10:00
客户网络构成是千兆网络,电信光纤直接进入三层核心交换,各楼是用联想交换机,型号记不清了,中间用光纤模块联接,交换机背板带宽应该是够的。因为具体客户网管不在电话勾通了一下,他说主要就是上网看个新闻之类的,网络流量不大。我计划做一个网络存储服务器,直接接入三层核心交换的千兆口存储。下面监控电脑不再存储,配个高配的电脑只当监视用。这样可行吗?客户每个楼都有交换机,我在他们交换机上找个端口,引入我自己的8口小交换,往后接我的网头。还请高手指教。
作者: lijinghe 时间: 2012-2-22 10:17
关注此贴,期待中
作者: liuweixian2006 时间: 2012-2-22 10:56
呵呵,没搞过呀
作者: dikiv 时间: 2012-2-22 10:59
按你说的应该可以自己建个局域网,还是非得接到他们的交换机上?
作者: 安全模式 时间: 2012-2-22 15:33
自建网络非常简单,但是客户有些地方跨度大,级连网线不一定行,得上光纤,但是重新布网,一是麻烦,二是费用。唉。
作者: 千家99号 时间: 2012-2-22 15:42
同问:
有个厂区的监控项目,分3大区,上网络摄像头,总数在213支左右,统一接入到中心机房进行集中监控,集中存储管理。厂区分有外贸部,对网络要求高,因怕占用现有带宽,所以打算另做局域网,但因监控端离中心机房比较远,所以打算采用以下方式做IP摄像机的传输: 1.交换机级联。 2.使用网络延长器。 3. 光纤收发器。
请问,用哪种方法性价比比价高?
作者: jun402 时间: 2012-2-22 16:09
建议你还是自己搞个网络吧,要不以后他们自己的应用有问题也懒你你就麻烦了。
作者: 百事可乐001 时间: 2012-2-22 16:36
一星期要用9T的硬盘空间
坐等高手指点
[此贴子已经被作者于2012/2/22 18:34:04编辑过]
作者: ahui41383583 时间: 2012-2-26 10:29
还没用过网络摄像机,学习
作者: f54405506 时间: 2012-2-26 14:22
果断拿分,学习。
作者: 蓝梦祥 时间: 2012-2-26 15:39
3. 光纤收发器
作者: tcq001 时间: 2012-2-26 17:46
储存方面可以用磁盘阵列吧
作者: kingcger 时间: 2012-2-26 20:23
我也想知道高清的(720)的网络摄像头一个小时需要点多大的硬盘空间?
作者: 安全模式 时间: 2012-2-27 21:56
已经下定决心,自建网络。虽然费用高些,麻烦些,但省去以后很多事。有朋友说为什么最后非要并入他们的网,是因为有几个部门及领导也有观看监控的要求。两台H3C的智能交换,双电双光那种,中间用10KM的光纤模块级联,朋友们最好不要用光纤转发器,传输率低,有时还会出问题。近的就直接从主交换上接出,远的拉出一根室外线超五类或六类线(一定要全铜)到一个小机柜,上个8口小交换分出。此方法可行否,请同行交流分析。
作者: webruck 时间: 2012-2-27 23:21
留记号,刚好有个230点的监控
作者: msdsoul 时间: 2012-2-27 23:28
单独好吧
作者: qiajia10000 时间: 2012-2-28 09:03
进来学习学习
作者: gofox 时间: 2012-2-28 09:10
我建议你采用自建网络的方式
一 防止原有网络对自系统的影响
二 防止影响原有网络
其实就一句话,分清责任,要不以后的维护有的疼了。别给自己下套。
再有,千万注意,不要多层交换,我吃过这亏,形成网络风暴了。
[此贴子已经被作者于2012/2/28 9:11:22编辑过]
作者: gofox 时间: 2012-2-28 09:13
如果几个部门都要看的话,你还要注意硬盘录像机是不是支持
作者: jjyygg 时间: 2012-2-28 17:04
学习了。。
作者: yehua 时间: 2012-2-28 18:25
客户网络构成是千兆网络,电信光纤直接进入三层核心交换,各楼是用联想交换机,型号记不清了,中间用光纤模块联接,交换机背板带宽应该是够的。因为具体客户网管不在电话勾通了一下,他说主要就是上网看个新闻之类的,网络流量不大。我计划做一个网络存储服务器,直接接入三层核心交换的千兆口存储。下面监控电脑不再存储,配个高配的电脑只当监视用。这样可行吗?客户每个楼都有交换机,我在他们交换机上找个端口,引入我自己的8口小交换,往后接我的网头。还请高手指教。
====================================================================
各楼是用联想交换机?神码的吧,划vlan,把30个IPC划到一个LAN里,8口小交换是否能支持7个130万的IPC还是要实测,交换机背板带宽只是个参考,还要考虑端口转发是多少。后端用NVR吧,简单也能报个好价格。
作者: yehua 时间: 2012-2-28 18:36
H3C什么型号?H3C有参考的,http://www.cn-uniview.com/Yushi_Site/Products/Net/Selection_Guide/
光纤模块级联和光纤转发器的问题有点扯了,这么点距离,H3C的光模块那价格。。。兼容的便宜,那还不如用收发器用大厂的。要是自建网根本不用考虑什么智能。H3C S1224加几台H3C S1208就绝对没问题。
作者: yehua 时间: 2012-2-28 18:51
分3大区,上网络摄像头,总数在213支左右
-------------------------------------------
中心要上个H3C7500了,下面5100或3100,也可参考用华为的,稍便宜一点。收发器便宜,模块贵,用起来都一样,这网络就很费钱了
作者: kulengzz 时间: 2012-2-28 19:16
4M码流30个节点,同一个百兆(纯百兆)交换下不宜超过10个,当然前提是交换机品牌较好,质量过硬。如果30个都接在一个百兆交换下则需要该交换具有千兆上联能力,否则网络成为瓶颈(补充一句,交换机没有LAN WAN说法,那太扯淡了)如果是智能交换是可以查看CPU占用的,可以进行负载测试。按照LZ描述的客户网络结构,没什么问题,存储接在核心保证千兆链路是必须的,同时也要算好存储的速度,请搞清bit和byte的概念。
作者: gejun1234 时间: 2012-2-28 20:27
分线走,不会有问题的
作者: megafish 时间: 2012-2-28 21:49
学习了,正为这个问题苦恼呢
作者: 安全模式 时间: 2012-2-28 22:08
中午签了合同。有朋友问H3C交换机,挺不错,上网搜,智用机,不要三层核心,我们也用不起,三层的近万元。我们用会聚层机就行。网管型,通过电脑往交换机输口令的(这个东西很麻烦,我记不住指令。可以找职业网管配合下)这个机器分好多型号,满足自己就行,大概1200元左右。光纤单模2元一米,光纤模块10KM够用,一对(必须成对)现在可能价格在千元左右。找好配套的尾纤,噢和器,那个字打错了,想不起来了,找电信,网通私下里熔下,一根大概50元左右。说句心里话,第一次做远距离的,了解也不多,在摸索。但是交换机间级联就是这样的。上次的单,是个学校,他们是教育城域网,在这个学校做好,在离十几公里其他学校我输入摄象机地址,清晰,一点都不卡看对方学校。所以说,如果自建的局域网,朋友们放心去做。这几天备货,30个点,计划自建局域网,两条光纤。成功与否我都会给大家分享,共同提高。成功介绍经验,失败总结教训。
作者: 安全模式 时间: 2012-2-28 22:26
三层交换做VLAN只是一种策略,不是交换机出厂就有的。是人为划分的。避免病毒大规模传播。我做完自己的监控网络会把我的网络接入客户三层核心重新划分一个VLAN千兆口,和客户网络并入一个网络,这样,客户的网络地址(通过技术手段)理论上讲每台电脑装上软件都能看到监控画面。说句心里话。我刚刚接触网络摄象机,觉得模拟机快终结了。将来一定会走上全数字。酒后乱语,多有得罪,大家共同进步。
作者: artest0103 时间: 2012-2-29 09:45
全按建设单位想法来
作者: kisslylips 时间: 2012-2-29 10:58
其实理论上来讲,用其现有的公司网络是完全可行的,甚至可以说绝对能胜任。但是为了维护方便,便于排错查找。或者说,获取更大的利润。自建网络是最好的。
作者: 安全模式 时间: 2012-2-29 13:20
刚从网上订了华为S2700交换机24口,不到1200元(双光口,双千兆口)之所以要订带光口的智能机,是因为客户跨度太大,两台交换机计划用光纤传,还有将来准备并入客户的局域网,如果不并入客户局域网,我就用几百元的傻瓜机了。我找到了一家卖光纤模块的,550米那种,订10公里,30公里的模块太浪费,我用不上,550那种价格出奇的低,低到你们想象不到。我订了一对测试,如果可行我会公布品牌(不是做广告)大家成本降70%。光纤不再遥远。现在听说有种冷溶技术,还真没见过。不管怎么说,我做网络监控刚开始,摸石头过河,有经验会分享给大家。
作者: megafish 时间: 2012-2-29 13:40
不错啊,继续支持,我用几个百兆的光纤收器,最后连到千兆的交换机,感觉有问题,也是30多个头子
作者: 安全模式 时间: 2012-2-29 13:45
我不用光纤转发器,容易出问题。主要是传输率低60%.
作者: 安全模式 时间: 2012-2-29 13:49
我现在测试的光纤模块千兆,如果好用就会推荐,还不及光纤转发器一半的价。大家急了可以上淘宝搜下,一个月卖了一百多个模块,评价都是非常好。嘿,我的还没拿到手。模块比转发器好用的多,原来模块太贵,沾着就是过千,几千。
作者: megafish 时间: 2012-2-29 14:53
转发器也不贵的啊,估计你距离短
作者: lzc80163com 时间: 2012-3-2 17:17
这个得分析网络结构,主要担心核心地方的带宽
作者: 瞬间的爱恋 时间: 2012-3-3 23:14
学习受用了
作者: qkhhzh 时间: 2012-3-4 12:12
看看
作者: 安居天下 时间: 2012-3-4 12:38
自建最保险
支持楼主
作者: 迈飞拓摄像机 时间: 2012-3-4 17:44
学习完了 很有收益 继续关注下楼主 看看效果怎么样
作者: jackal777 时间: 2012-3-4 18:48
最近网络摄像机很火啊 很想尝试下
作者: yagethief 时间: 2012-3-4 19:54
其实规划好了很简单,,建议LZ把IP监控单独采用一个VLAN一个新网段,然后千兆主线接入三层主交换,在三层主交换上做ACL,只允许有权限的电脑访问IP监控网段,只接入个别摄像头的地方用8口的交换机,尽量不要用TP的塑料8口小交换。。要用也要用铁壳的。距离远的就用光缆,既然24交换机有光口就用光模块,兼容的不贵,看上去还整洁。。H3C原装的就别考虑了。。千兆的单模10KM光模块2500+。。
[此贴子已经被作者于2012/3/4 19:55:12编辑过]
作者: jack安威科 时间: 2012-3-4 20:05
另做一个局域网吧,我们公司用了12个网络摄像机,我们上网都有问题。郁闷死了。
作者: dxw2001 时间: 2012-3-4 22:00
最好用千兆的局域网,否则的话会很吃力。
作者: yagethief 时间: 2012-3-4 23:34
我怎么又被屏蔽了。。。?
作者: yagethiefnet 时间: 2012-3-4 23:44
其实规划好了很简单,,建议LZ把所有IP监控摄像机IP用一个新网段,然后划分成一个VLAN,,,然后千兆主线接入三层主交换的这个新VLAN接口,在三层主交换上做ACL访问控制,只允许有权限的电脑访问IP监控这个网段,,监控主干网必须千兆交换,网络分支可以用百兆交换,百兆交换机不要超过5个IP摄像机,尽量不要用塑料8口小交换。。至少也要用铁壳的。距离远的就用光缆,既然24交换机有光口就用光模块,兼容的不贵,看上去还整洁。。H3C原装的就别考虑了。。千兆的单模10KM光模块2500+。。
作者: zhangyy1985 时间: 2012-3-5 13:18
码流和交换机端口的速度我搞不懂。可不可以这样理解:一个摄像机4Mb/s,如果是主干100Mb/s,是不是只能传输100/4=25路,传26路是不是就很卡了?
作者: szxinjiang502 时间: 2012-3-5 13:23
可以考虑 1点和3点的结合
作者: 勇士一撇 时间: 2012-3-5 14:07
这个实际工程案例可以关注
作者: kisslylips 时间: 2012-3-5 15:48
以下是引用zhangyy1985在2012/3/5 13:18:00的发言:
码流和交换机端口的速度我搞不懂。可不可以这样理解:一个摄像机4Mb/s,如果是主干100Mb/s,是不是只能传输100/4=25路,传26路是不是就很卡了?
可以这么理解!
作者: HocKing 时间: 2012-3-5 16:35
做VLAN划分开可以考虑,否则危险。
作者: shengj36 时间: 2012-3-5 17:32
千兆网应该没什么问题,得看客户平常使用带宽,很多地方都用的千兆网,但是实际应用都不过十几兆,几十兆,,要并在一块的话,单独划个VLAN。。更稳定一点!
作者: udikiller 时间: 2012-3-5 17:46
我们装高清的四支都有点卡,真不知道30支会是怎么样》俺也寻答案
作者: hxctech 时间: 2012-3-5 18:36
说的有点没明白
作者: 等风的旗12 时间: 2012-3-5 20:24
我也学习了
作者: 安全模式 时间: 2012-3-5 21:26
原来做模拟的,基本不考虑传输率的问题。刚做网络的,其实做百万象素前几个单都是十个头左右根本看不出什么。比如监控主机面画面能同时打开几个窗口,估计多了会很卡,这个我监控主机都是主流配置,4核,4G,显存1G,说句心里话,心里有些发毛,明天就开工布线了,等调试时,我可能会发照片及经验,大家共同提高嘛,希望大家接力,把我可能遇到的情况提出来,我提前想办法,也请前辈不要潜水,有朋友说划出几个LAN,我也有此想法,先试试看,如果不卡,一台交换机能带几个头这就是经验。我用华为的智能机,如果卡,我就分几个Lan,一个栏里分几个头,把流量均分。然后在交换机千兆口直接做千兆线进监控主机的千兆网卡。希望前辈指正。
作者: 悦情幽鹏 时间: 2012-3-5 22:05
图像的清晰度可以挑一挑,例外可以做智能选时录像,这样可以节省很多空间的